预应力大板-手算与有限元计算差异
strat0fj
strat0fj Lv.3
2014年06月07日 09:44:56
只看楼主

预应力空心板计算书 一、 设计说明 该工程为框架结构,顶板18.0*23.4m2,跨度较大,采用预应力空心板进行设计。板厚500mm ,填充箱底面尺寸为 500mm×500mm, 高度均为350mm ;两个填充箱间肋宽 120mm 。预应力筋采用抗拉强度为 fptk=1860N/mm2的 φs15 低松弛无粘结预应力钢绞线,采用无粘结施工工艺,张拉端选用 XM15-1

预应力空心板计算书
一、 设计说明
该工程为框架结构,顶板18.0*23.4m2,跨度较大,采用预应力空心板进行设计。板厚500mm ,填充箱底面尺寸为 500mm×500mm, 高度均为350mm ;两个填充箱间肋宽 120mm 。预应力筋采用抗拉强度为 fptk=1860N/mm2的 φs15 低松弛无粘结预应力钢绞线,采用无粘结施工工艺,张拉端选用 XM15-1 单孔夹片锚具,锚固端选用挤压锚具。非预应力纵筋采用 HRB400 级钢筋,箍筋采用 HRB400 级钢筋。混凝土设计强度为 C40 ,张拉控制应力为 σcon=0.75fptk,当混凝土立方体抗压强度达到设计强度等级值得 80% 以上(含 80% )时方可张拉预应力筋。
图片1.png
图片2.png
二、 荷载及内力
1. 荷载由结构自重和楼面活荷提供
楼面荷载(标准值):
恒载:gk=27*(0.62*0.62*0.5-0.35*0.5*0.5)/(0.68*0.5)+4.5=12.8kN/m2,
活载:qk=0.5 kN/m2;
2. 楼板内力计算
按双向板进行计算: l/b=23.4/18<2
弯矩设计值:Md=390kN·m
Mc=260kN·m
每箱单元承受弯矩:Md0=390*0.62=242kN·m
Mc0=260*0.62=162kN·m

大板内力按照四边简支双向板查表计算,这是一种理想化的边界条件。实际结构中,周边梁、柱对大板周边仍存在较大弹性约束,不是真正的双向板。查表计算与精确电算结果会有差异。
三、 配筋计算
正截面承载力计算。根据林同炎预应力理论,可以考虑弯矩的分配原则如下:预应力筋承担极限弯矩的 70% ,非预应力筋承担极限弯矩的 30% ,这样在设计上是偏于安全的。
fpy=0.7*1860=1302 N/mm2
图片3.png= 图片4.png
实配4Uφs15 Ap=556mm2)
图片5.png= 图片6.png
实配6�12( As=678mm2)
同样计算得 Acp=230 mm2,实配2Uφs15 Ap=280mm2);
Acs=355mm2,实配4�12( As=452mm2)。
预应力筋计算方法:等面积替换方法。预应力筋按照强度相同的原则,替换普通钢筋。存在问题:
1) 没有包含预应力次内力。预应力张拉时在结构产生次内力,相当于额外的荷载。
2) 没有考虑预加拉力在混凝土截面产生压应力。这是预应力截面与非预应力截面配筋计算不同之处
四、 挠度验算
1. 预应力等效荷载计算
短跨方向:
图片6.png
图片7.png
图片8.png
长跨方向:
图片9.png
图片10.png
折算为每平米的反荷载为 -6.7kN/m2。
预应力索两端、跨中的弯向不同。跨中的等效核载向上,两端的等效荷载应向下,两部分的方向是相反的。这里近似采用跨中的值。
2. 考虑预应力反荷载的双向板挠度计算
计算受弯构件的短期刚度 Bs
Bsk=Es*As*ho2/[1.15 ψ k+0.2+6* α E* ρ /(1+ 3.5 γ
=2.0×105*1099*4752/[1.15*0.031+0.2+6*6.154*0.231%/(1+3.5*0.0)]
= 9.622×104 kN*m2
Bsq=Es*As*ho2/[1.15 ψ q+0.2+6* α E* ρ /(1+ 3.5 γ
= 2.0×105*1099*4752/[1.15*0.031+0.2+6*6.154*0.231%/(1+3.5*0.0)]
= 9.622×104 kN*m2
计算受弯构件的长期刚度 B
Bk = Mk/(Mq*( θ -1)+Mk)*Bs
= 150.145/(150.145*(2.0-1)+150.145)*9.622×104
= 4.811×104 kN*m2
Bq = Bsq/ θ= 9.622×104/2.0= 4.811×104 kN*m2
B = min(Bk,Bq) = min(48107.924,48107.924)= 48107.924
计算受弯构件挠度
fmax = f*(qgk+Ψq*qqk)*Lo4/B
= 0.00640*(6.500+1.0*0.500)*184/4.811×104= 97.746mm
沿短跨千分之三起拱值
f=98-18000*3/1000=44mm 满足规范要求。
短期、长期刚度按照跨中弯矩最大处的计算。而电算每个板单元,均根据实际配筋、弯矩,计算了长期挠度。
挠度值的计算公式,也是根据理想化边界条件得到。而电算考虑到边界的实际弹性约束。


图片1.png


图片2.png


图片3.png


图片4.png


图片5.png


图片6.png


图片7.png


图片8.png


图片9.png


图片10.png

yuxpsky
2014年06月07日 10:51:54
2楼
要是能有具体的操作说明就好了
带点普遍性的
回复

相关推荐

APP内打开