记得上次发表过2台不同容量变压器的并列运行。。。今天发表下不同容量变压器的联络运行。。。希望大家讨论下要注意点什么?变压器一台1250kVA,一台250kVA;不同容量的目的,因为厂家想过年的时候,报停1250kVA,只运行250kVA供厂区的照明及其他生活用电。。。大家讨论下要注意什么..............谢谢大伙!!
记得上次发表过2台不同容量变压器的并列运行。。。
今天发表下不同容量变压器的联络运行。。。希望大家讨论下要注意点什么?
变压器一台1250kVA,一台250kVA;不同容量的目的,因为厂家想过年的时候,报停1250kVA,只运行250kVA
供厂区的照明及其他生活用电。。。
大家讨论下要注意什么..............谢谢大伙!!
2楼
“报停1250kVA,只运行250kVA”
不是联络,是主备关系。
回复
3楼
平时解列(拉开联络开关)运行,分配好负荷。节日期间,先停掉不需要的负荷,然后短时并列(合上联络开关),迅速断开1250kva变压器。同样,恢复生产前,先和1250kva变压器并列,然后迅速解列(拉开联络开关),在送其他负荷。其实没有这么麻烦,节日期间的空载损耗可以忽略的。一台250kva变压器月损费用也不低吧?
回复
4楼
如果1250和250平时并列运行,就而要这两台变压器的变比,短路阻抗,电压相同。负荷下降时可以根据实践负荷调整单台运行。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-6-7 08:29 “报停1250kVA,只运行250kVA”不是联络,是主备关系。楼主说的有道理!!!!
回复
6楼
liyongjing12 发表于 2014-6-7 14:30 楼主说的有道理!!!!顶区管,如果真联络运行要求就比较高了,主要是阻抗要一样
回复