高层住宅,桩已打完,甲方要改底层层高,有影响吗?
smallheader
2014年06月06日 19:27:23
只看楼主

项目情况:24层的高层住宅,2层以上层高都是2.9m。1层高度原设计是4.5m,甲方要降到3.3m。(甲方搞不定规划局)目前桩已打完,这样改行吗?

项目情况:24层的高层住宅,2层以上层高都是2.9m。1层高度原设计是4.5m,甲方要降到3.3m。(甲方搞不定规划局)
目前桩已打完,这样改行吗?
免费打赏
xorangez
2014年06月07日 09:52:59
2楼
不太清楚楼主担心什么?

担心基础的内力变化?层高的影响应该对轴力影响很小,有地下室的话,弯矩也影响很小。

最实在的方法,讲新层高的柱底内力与新的一对比,不就知道是否可行了吗?
回复
大林
2014年06月07日 19:55:21
3楼
层高的影响对轴力影响很小.
回复
无间道
2014年06月08日 07:38:36
4楼
应该没有什么问题。
回复
土木客栈
2014年06月08日 18:30:44
5楼
改低了 又不是改高了 不放心可以重新跑模型对比一下不就知道了
回复
cgws2008
2014年06月08日 20:31:48
6楼
如果其他功能布局隔墙等没有变化的话,应该没啥太大影响
回复
lianhao2012
2014年06月09日 13:51:12
7楼
应该没有影响
回复
zhen520lzy
2014年06月09日 14:29:35
8楼
没什么影响的
回复
山东小徐
2014年06月11日 11:08:19
9楼
只改层高没什么影响
回复
baobao0608
2014年06月11日 11:30:16
10楼
问题不大!
回复
heiandetk
2014年06月11日 11:36:35
11楼
问题不是很大
回复

相关推荐