一高层住宅小区,地暖,一层不热,其次二层,越往高处越热,什么原因,大家分析下。
一高层住宅小区,地暖,一层不热,其次二层,越往高处越热,什么原因,大家分析下。
12楼
我们进行了系统水力平衡调节,效果不是很明显,尤其是首层与地下室非采暖空间交接户型。是不是和空置房太多导致总管路水力不平衡造成的呢?
回复
13楼
根据你描述的情况判断,供回水方式应该是上供下回式。很明显由于供回水密度的差异,出现了垂直失调,高度越高,失调越严重。解决此类问题的方法有二:1)供水管管径不变,减小回水管的管径,增加上层用户的阻力损失,用以平衡多余的压差;2)采用下供下回式,下层的沿程阻力减小,虽然上层的压差大,但沿程阻力变大,以此抵消,减小垂直失调。
回复
14楼
gujihao008 发表于 2014-8-1 19:53 根据你描述的情况判断,供回水方式应该是上供下回式。很明显由于供回水密度的差异,出现了垂直失调,高度越 …高手!!!!
回复