怎样改造原料上料的除尘系统
dachao2
dachao2 Lv.2
2007年10月04日 19:48:23
来自于大气治理
只看楼主

某钢厂的原料上料的除尘系统需要改造,原有除尘18000m3/h,10多年的除尘管道,还有新加的除尘点,二次扬尘严重,所以需改造。无土建图,该怎样量建筑物的尺寸?调平衡有简单的方法吗?查三通的阻力系数太难了

某钢厂的原料上料的除尘系统需要改造,原有除尘18000m3/h,10多年的除尘管道,还有新加的除尘点,二次扬尘严重,所以需改造。无土建图,该怎样量建筑物的尺寸?调平衡有简单的方法吗?查三通的阻力系数太难了
免费打赏
mchhlg
2007年10月10日 21:56:42
2楼
除尘管道废掉,重新作系统,重新计算,用阀门调平衡即可
回复
movestone
2007年10月19日 14:00:36
3楼
全部重做,根据设计风量计算管道,运行时再通过阀门来匹配风量,尺寸只能自己想办法量了,地面以下的自己估算,施工时再调整
回复

相关推荐

APP内打开