农村配电房
xjw2006
xjw2006 Lv.8
2007年10月04日 18:28:13
只看楼主

农村

农村

1191493692222.jpg

免费打赏
xjw2006
2007年10月04日 18:28:52
2楼
回复
xjw2006
2007年10月04日 18:29:30
3楼
回复
xjw2006
2007年10月04日 18:30:05
4楼
还有
回复
wudongjie
2007年10月06日 17:06:46
5楼
相对某些地方的农村低压配电室的接线要规矩的多。
回复
hhsscc
2007年10月06日 18:27:22
6楼
室外变压器和高压进线处不太安全,应采取安全保护措施.
回复
hzxezhb
2007年10月06日 21:52:44
7楼
避雷器淘汰了,接线也不规范,11型变压器,不安全,是管理责任
回复
lingxuct
2007年10月07日 11:39:26
8楼
这么乱?进线断路器都没有,只靠出线的RTO熔断器保护?
回复
xjw2006
2007年10月07日 11:45:47
9楼

我们这个地区都是这样,我还没见过采用你所说的,你真是有钱!
回复
lingxuct
2007年10月07日 11:59:23
10楼
一只600A的断路器不需要多少钱,有它会安全很多。
电线整理整齐不要花钱,电缆头上引线不要挡住熔断器的操作。N排上接线加长一点,不要把铜排拉得这么高。N排的电源线(蓝色)和输出线(红色)从熔断器的后面下,不要绕到前面靠近熔断器。
N排上再打几个孔,把所接N线一根接一个螺丝,检查柜子接地是否可靠。
回复
xjw2006
2007年10月07日 12:17:33
11楼
你说的很队,可是供电公司不肯出钱,搞好了他们的奖金不是少了吗?
回复

相关推荐

APP内打开