前段时间画了个图。用的是C65N 3p/c型10A-vigi30mA给水下灯使用,可是做箱子的当成是给电机用的,配了个d型的开关。然后合不上闸了,我想请教高手这是为什么啊?C型和D型的有什么区别?
前段时间画了个图。用的是C65N 3p/c型10A-vigi30mA给水下灯使用,可是做箱子的当成是给电机用的,配了个d型的开关。然后合不上闸了,我想请教高手这是为什么啊?C型和D型的有什么区别?
12楼
漏电导致开关无法合闸。根据新的规范水下灯具应该采用安全低压12v供电。
回复
13楼
一楼回答很全面了,这不是C和D的原因造成。
回复
14楼
000000000000000000000
回复
15楼
n8866059 发表于 2014-6-4 14:21 使用的是安全电压,在水景附近做了个小箱子放了个变压器。变压器最好用隔离变压器,更保险,不然变压器过热时一次侧线圈和二次侧线圈的绝缘漆烧穿后会导通,220V的电直接就传到水池里了。配电箱里加装一个过电压保护器就更安全了。
回复
16楼
应该是漏电导致的或者开关坏了
回复
17楼
查漏电及短路。
回复
18楼
问题不在于C型还是D型,应该还是漏电引起的,D型断路器脱扣范围更大!
回复
19楼
为什么用3p ,
回复
20楼
跟各位前辈学习一下。
回复
21楼
换4P的就不跳闸了。