动力型断路器和照明型断路器的区别
n8866059
n8866059 Lv.7
2014年06月04日 11:03:01
只看楼主

前段时间画了个图。用的是C65N 3p/c型10A-vigi30mA给水下灯使用,可是做箱子的当成是给电机用的,配了个d型的开关。然后合不上闸了,我想请教高手这是为什么啊?C型和D型的有什么区别?

前段时间画了个图。用的是C65N 3p/c型10A-vigi30mA给水下灯使用,可是做箱子的当成是给电机用的,配了个d型的开关。然后合不上闸了,我想请教高手这是为什么啊?C型和D型的有什么区别?
lijingxaut
2014年06月04日 11:10:27
2楼
C型与D型的区别在于磁脱扣时间(瞬时脱扣)不同。
C型曲线脱扣范围为 5~10In。
D型曲线脱扣范围为10~20In。
回复
云飘飘
2014年06月04日 12:03:26
3楼
区别楼上解释的很清楚。应该是漏电导致开关无法合闸。另外,根据新的规范水下灯具应该采用安全低压供电。
回复
n8866059
2014年06月04日 14:21:50
4楼
云飘飘 发表于 2014-6-4 12:03 区别楼上解释的很清楚。应该是漏电导致开关无法合闸。另外,根据新的规范水下灯具应该采用安全低压供电。使用的是安全电压,在水景附近做了个小箱子放了个变压器。
回复
fitman
2014年06月04日 14:39:01
5楼
D型开关更难跳闸了,应该是系统漏电或开关损坏。
回复
wxdchgs
2014年06月04日 15:06:23
6楼
C型改为D型与合不上闸一点关系都没有。还是从其他方面找原因吧。
回复
beida_energy
2014年06月04日 15:21:59
7楼
合不了闸,恐怕跟漏电有关,跟运行曲线无关,因为D型的,其电流动作倍数更大。
回复
电气老孙
2014年06月04日 20:33:33
8楼
楼上各位都说的很清楚了,C,D型与你合不上闸没关系的,基本上这种情况都是漏电引起的,当然也不排除机械故障
回复
向天索要1度电
2014年06月04日 23:21:00
9楼
看着高手们的回答,真理逐渐水落石出,个人观点,速查漏电原因。
回复
muyuyao
2014年06月05日 01:40:16
10楼
系统漏电的概率较大!!!
回复
mqli2004
2014年06月05日 10:12:47
11楼
合不上闸应是短路或漏电问题,和C、D型脱扣器无关。
回复

相关推荐

APP内打开