前几天对xgn15-12进行停电操作,没有停低压负载,直接对高压柜进行停电操作,第一步,断电,顺利,紧接着按照高压柜上的说明进行接地操作,当接地的同时,这时问题出现了,进线柜里产生电弧,并引发上级变电所跳闸,并且,进线柜里的一个保险烧了,保险下端和接地连接处发黑,请问,有几种原因能导致这种情况。
前几天对xgn15-12进行停电操作,没有停低压负载,直接对高压柜进行停电操作,第一步,断电,顺利,紧接着按照高压柜上的说明进行接地操作,当接地的同时,这时问题出现了,进线柜里产生电弧,并引发上级变电所跳闸,并且,进线柜里的一个保险烧了,保险下端和接地连接处发黑,请问,有几种原因能导致这种情况。
2楼
是不是触头没分断啊?
回复
3楼
给变压器停电时没拉开低压进线,直接停高压,一违反停电操作规程的程序(停电操作自下往上操作),拉开高压后合接地刀闸时,接地刀闸拉弧并高压发生故障跳闸,说明下面还有一台变压器并列运行,前面一台变压器拉开高压后,由低压返送到高压,合接地刀闸时三相短路并接地,另一台变压器就因低压短路电流(这个短路电流约有额定电流的10倍),使高压保护动作跳闸。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-6-3 06:31 给变压器停电时没拉开低压进线,直接停高压,一违反停电操作规程的程序(停电操作自下往上操作),拉开高压 …学习了,版主经验真丰富
回复
5楼
有没有可能是接地接在进线端,而不是出线端,当时第一步拉闸后,变压器已经停止了,说明第一部没问题啊,我看电弧产生在进线柜里,并且接地也在进线柜里,烧的也是进线柜里的保险
回复
6楼
会不会低压侧有电容补偿柜,由电容器返送电,亦或同区管讲的有其他变压器并列运行着。接地刀合后引起三相短路。
回复
7楼
xdp188 发表于 2014-6-3 16:43 有没有可能是接地接在进线端,而不是出线端,当时第一步拉闸后,变压器已经停止了,说明第一部没问题啊,我 …很有可能,你们是误合了电源侧的地刀。要先把主接线图看清楚哈,该合什么位置的地刀。