VRV空调现场施工照片
xuehong11
xuehong11 Lv.6
2007年10月04日 10:15:54
来自于工地图片
只看楼主

双出风的室内机

双出风的室内机

1191464153787.JPG

免费打赏
lxh_3151
2007年10月08日 18:03:30
22楼
个人感觉还算凑合吧
其实现在很多工程都是几个技术人员 带着一帮普通的农民工施工的
我去过一个现场,十分混乱 真是令人担忧啊
回复
fu314146333
2007年10月08日 18:18:06
23楼
1.冷凝排气口太高,也存在错误,
2.分岐管安装错误;
3.主机没装防震垫.
回复
xuehong11
2007年10月08日 20:52:22
24楼
谢谢各位朋友提出的宝贵意见。
这些照片是我在考察一个施工安装单位项目时拍的。对于本公司将要施工的项目,也是由该单位安装,希望以前出现的缺陷不要再次出现。
回复
ccp6090
2007年10月08日 21:31:17
25楼
空调出水管上升段太长,冷凝水提升泵停转后容易冷凝水倒流出来,引起漏水。分支器的弯管尺寸不对
回复
8711zhouwei
2007年10月08日 21:55:00
26楼
吊杆太少
包扎也不规范
回复
kulling
2007年10月09日 11:57:08
27楼
质量也不怎么样啊!
回复
jinxiao-831106
2007年10月09日 12:28:00
28楼
那张铜管的图上怎么有一个美的四面出风嵌入式的面板,同一个工程包含大金和美的两个品牌,奇了
回复
zgcumt
2007年10月09日 14:34:50
29楼
空调出水管上升段太长,冷凝水提升泵停转后容易冷凝水倒流出来,引起漏水。分支器的弯管尺寸不对
回复
ennyyj
2007年10月09日 15:35:24
30楼
真替业主可惜了,这空调是不错的,安装的太低级,安装队伍估计没人真正懂技术的,纯粹一群农民工在瞎搞.
估计也可能业主压价,只好转包给便宜的队伍了,空调效果么,没说的,必然是纠纷不断,钱也不好收了.
楼主不要再发这种照片了,引起大家效仿,反而不好.要让大金售后人员见了,非吐血不可
回复
cwj760211
2007年10月10日 18:49:21
31楼
呵呵, 能说实话吗,这活不咋的,比较的差,原则性的错误太多了,表面的东西做的再好看都没有用的,你的那个分歧管40kg压力可能够呛,做施工的出现这样的错误,实在是太菜了,看见原则性的错误我很悲哀.如果是管道施工弯弯曲曲又是一说.
回复