12楼
水管可以那样做吗 不怕上面的水倒灌到内机去啊 接到水平管上好点吧
回复
13楼
哦 好象看错了 不好意思哦
回复
14楼
分支器前后应该要有50公分的直管段啊 这样可以吗 这么短就转弯符合大金的要求伐
回复
15楼
分歧器联接铜管不规范,应超过50cm才可做弯
回复
16楼
学习过
回复
17楼
小日本的东东
回复
18楼
楼主的分歧器作法是错误的,请别把图片传上来,会误导人的.
从折弯处到分歧器一定要有一段距离的,需要50CM啊.
回复
19楼
好象不是很好哦
看下吊杆的安装
外机好象也不怎么样嘛
你们的工人是不是也是那种普通民工啊?
回复
20楼
安装的是不是很好,冷凝水的吊架太少,透气管也不是这样安装的。
双面室内机不知道冷凝水装了没有。
你应该拍一些安装完毕的。