VRV空调现场施工照片
xuehong11
xuehong11 Lv.6
2007年10月04日 10:15:54
来自于工地图片
只看楼主

双出风的室内机

双出风的室内机

1191464153787.JPG

免费打赏
cixixudifeng
2007年10月06日 10:24:13
12楼
水管可以那样做吗 不怕上面的水倒灌到内机去啊 接到水平管上好点吧
回复
cixixudifeng
2007年10月06日 10:25:10
13楼
哦 好象看错了 不好意思哦
回复
cixixudifeng
2007年10月06日 10:27:41
14楼
分支器前后应该要有50公分的直管段啊 这样可以吗 这么短就转弯符合大金的要求伐
回复
zhhoc.0115
2007年10月06日 10:33:34
15楼
分歧器联接铜管不规范,应超过50cm才可做弯
回复
luo126
2007年10月07日 15:35:52
16楼
学习过
回复
yklts
2007年10月07日 20:08:11
17楼
小日本的东东
回复
xiaqing038
2007年10月08日 08:43:12
18楼
楼主的分歧器作法是错误的,请别把图片传上来,会误导人的.
从折弯处到分歧器一定要有一段距离的,需要50CM啊.
回复
hvacr52
2007年10月08日 11:52:24
19楼
好象不是很好哦
看下吊杆的安装
外机好象也不怎么样嘛
你们的工人是不是也是那种普通民工啊?
回复
zhuhaiduan2006
2007年10月08日 12:14:16
20楼
安装的是不是很好,冷凝水的吊架太少,透气管也不是这样安装的。
双面室内机不知道冷凝水装了没有。
你应该拍一些安装完毕的。
大家好看看,学习一下。
回复
lxh_3151
2007年10月08日 18:00:26
21楼
学习大家的
o(∩_∩)o...哈哈 成长中
回复

相关推荐