大家看看这钢筋绑扎和混凝土施工有没有问题。
zhang19561123
2014年06月01日 08:10:55
来自于建筑施工
只看楼主
DSCN1546.JPG

DSCN1533.JPG

DSCN1533.JPG

DSCN1546.JPG


DSCN1533.JPG

免费打赏
wangjiyiok
2014年06月01日 08:54:59
2楼
相对来说还算不错的,还收面了。要说挑问题嘛,第一张图片里的墙筋定位筋偏高,容易造成墙竖筋偏位
回复
天三
2014年06月01日 09:53:59
3楼
上荷载过早
回复
wangjiyiok
2014年06月01日 10:01:55
4楼
那是压井用的吧,开始干活没见过整捆模板往上整的,呵呵
回复
攻城师24348
2014年06月01日 18:53:00
5楼
混凝土浇筑前墙及柱钢筋没有有效固定,上荷载太早。
回复
土木清风
2014年06月02日 07:38:29
6楼
这边还收着面,那边材料都上来了
回复
diabloboy521
2014年06月02日 07:52:01
7楼
1、墙体的定位筋太靠上了,没起到很大的作用。另外,那些模板是落在什么地方上?!总不能刚收面就吊东西吧?!
2、垫块和马镫偏少
整体很好啊
回复
louyuanjian1
2014年06月13日 06:22:40
8楼
柱、墙定位钢筋应该底部和上部不少于两套,砼没收光结束,材料就已经上了,板钢筋间距不一致,错位绑扎。跳扎间距有的好像是几根,绑扎接头的帮这点不少于三套
回复
elvien
2014年06月13日 08:37:27
9楼
整体上感觉还是不错的
回复
lcobb
2014年06月14日 02:28:22
10楼
图一,上荷载太早,左上角钢筋的好像是梁筋?没有吊模?定位箍形同虚设。
图二,附加筋间距不一,且弯头处未绑扎,左下角的钢筋搭接三四根在一个搭接区。
回复
duandianapple
2014年06月15日 20:12:53
11楼
第一张:应该是地下室底板砼浇筑吧?请楼主说明。关于成捆模板,一看就是用于压井的,防止打砼的过程中模板上浮。然后还在二次收面,旁边砼面还有很多水渍,干工程的人一般干不出这事。
关于第一张图,有几点个人看法,不知妥当否。说的不再理,勿喷。1、墙拉筋扎的太高,定位作用不明显,一般5-10公分可以了。2、看到局部砼面覆盖有薄膜,是否在打砼时有下雨?第一捆模板压井处砼面有大片积水,需清除。3、左上角露出的一长条是梁钢筋?这个是神马情况?