小弟刚毕业一年多,一直从事电力设计。现接到一小区,总供电容量为21930kVA,不知对接火点的个数,高压进线电缆和高压柜这块有什么特别要求。(之前做的一万左右容量大小的小区比较多) 先谢谢了!:)

小弟刚毕业一年多,一直从事电力设计。现接到一小区,总供电容量为21930kVA,不知对接火点的个数,高压进线电缆和高压柜这块有什么特别要求。(之前做的一万左右容量大小的小区比较多) 先谢谢了!:)


免费打赏
lingxuct
2014年05月31日 10:29:05
2楼
小区供电需要看档次,高档住宅(有高层建筑)公用建筑需当成公共场所,防火要求会高,供电可靠性的要求也会高。

2万多负荷的小区不大,二路10KV进线,配出到各变压器就可以。

高层二路电源加应急(发电机),一般能解决问题,应急电源也可以用EPS。
回复
kule1989
2014年05月31日 10:37:00
3楼
ccc___ 发表于 2014-5-31 10:29 小区供电需要看档次,高档住宅(有高层建筑)公用建筑需当成公共场所,防火要求会高,供电可靠性的要求也会 …谢谢!那高压电缆怎么选择合适呢?
回复
lingxuct
2014年05月31日 11:22:16
4楼
kule1989 发表于 2014-5-31 10:37 谢谢!那高压电缆怎么选择合适呢?这要看电源进线过流保护定值。标称电压/过流定值(一次)>电源阻抗+电缆阻抗
回复
chunhuaxingxing
2014年05月31日 13:08:19
5楼
学习学习,谢谢