框架柱钢筋配两排时,第二排钢筋的间距需不需要满足抗规最大200mm的间距要求??
blacktooth
blacktooth Lv.2
2014年05月29日 22:13:30
只看楼主

本人在做云南的一个小办公楼的时候,地震烈度比较大,框架柱的钢筋量很大,所以配了两排钢筋,但是遇到一个问题,第二排钢筋应该配在什么地方?当时没多想,直接按差不多等间距布了,所以柱子截面大了之后,有些第二排钢筋较少的柱子钢筋间距基本上都大于抗规6.3.8条第二条目里200mm最大间距的要求。想问下坛子里的有没有高手知道,这个200mm最大间距的要求是对于第一层钢筋来说的,还是每层钢筋都要满足?混凝土规范里对柱纵筋的要求是净距不大于300mm,这个条文说明说的是为了满足对芯部混凝土的围箍约束,这里我本人的理解就是第二排钢筋是不需要满足的,但是不知道抗规这条出于什么理由。。坛子里的大大有没有知道的。。。

2014年05月30日 15:06:56
22楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 15:04 就看你的名字就知道你是什么东西了我真的不想喷你。。。你赶紧走吧。。。要是在别的论坛上我分分钟把你喷哭。。
回复
jszxwsw
2014年05月30日 15:08:03
23楼
blacktooth 发表于 2014-5-30 15:06 我真的不想喷你。。。你赶紧走吧。。。要是在别的论坛上我分分钟把你喷哭。。我真的不想喷你。。。你赶紧走吧。。。要是在别的论坛上我分分钟把你喷哭。。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
jszxwsw
2014年05月30日 15:09:23
24楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 15:08 我真的不想喷你。。。你赶紧走吧。。。要是在别的论坛上我分分钟把你喷哭。。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 …我想让你从开始熟悉一下咱俩对话
回复
blacktooth
2014年05月30日 15:12:11
25楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 15:09 我想让你从开始熟悉一下咱俩对话嗯,你回去熟悉下啊,你不是智商高吗,呵呵
回复
blacktooth
2014年05月30日 15:15:24
26楼
我不知道这位同志是在现实生活中遇到了什么困难,需要到网上来找存在感,而且是这种学术向论坛。。你要找人对喷,去贴吧好吗,还能显得你口才遛一点,你看看这边除了我这个闲的蛋疼的楼主,谁会理一只疯狗?大家跟回帖讨论讨论就好了,都很忙的
回复
ytg123456
2014年06月01日 10:20:22
27楼
blacktooth 发表于 2014-5-30 15:01 八米六米五的梁跨,底层柱子有些都做到900高了,八度区,二类场地,纯框架结构,位移很难调柱较高,应考虑加小墙肢
回复
whsss111
2014年06月09日 16:54:39
28楼
200mm最大间距的要求是对于第一层钢筋来说的,二层钢筋没必要遵守。
回复
scx1990
2014年06月10日 14:27:38
29楼
leiwenqi0615 发表于 2014-5-30 13:37 第二排没有必要满足间距要求,相当于并筋做法,排两排对钢筋和混凝土相互结合,握裹力保证更好看混规9.3的条文说明,解释了规定纵向钢筋间距的原因:过密影响混凝土浇捣,过疏难以维持对芯部混凝土的约束。故以我个人的见解,既然第一排钢筋已经满足最大间距保证对芯部混凝土的约束的情况下,第二排钢筋可不必满足。
回复
国家建筑
2014年06月10日 15:00:43
30楼
赞成29楼意见,,,,
好好的一个帖子成了骂架 ,,,至于么
回复
a1059868473
2017年07月11日 10:40:53
31楼
钢筋太密没办法浇捣啊,施工有问题