框架柱钢筋配两排时,第二排钢筋的间距需不需要满足抗规最大200mm的间距要求??
blacktooth
blacktooth Lv.2
2014年05月29日 22:13:30
只看楼主

本人在做云南的一个小办公楼的时候,地震烈度比较大,框架柱的钢筋量很大,所以配了两排钢筋,但是遇到一个问题,第二排钢筋应该配在什么地方?当时没多想,直接按差不多等间距布了,所以柱子截面大了之后,有些第二排钢筋较少的柱子钢筋间距基本上都大于抗规6.3.8条第二条目里200mm最大间距的要求。想问下坛子里的有没有高手知道,这个200mm最大间距的要求是对于第一层钢筋来说的,还是每层钢筋都要满足?混凝土规范里对柱纵筋的要求是净距不大于300mm,这个条文说明说的是为了满足对芯部混凝土的围箍约束,这里我本人的理解就是第二排钢筋是不需要满足的,但是不知道抗规这条出于什么理由。。坛子里的大大有没有知道的。。。

2014年05月30日 08:56:55
2楼
顶,没人理吗
回复
blacktooth
2014年05月30日 09:14:48
3楼
顶啊顶啊,有没有人啊,来讨论下也好啊,都说说看法嘛
回复
skdlaoliu
2014年05月30日 10:25:23
4楼
可以做并筋
回复
blacktooth
2014年05月30日 11:01:55
5楼
skdlaoliu 发表于 2014-5-30 10:25 可以做并筋我刚开始做了并筋,后来审定的总工让我改成两排钢筋。
回复
zlylrp111
2014年05月30日 12:00:58
6楼
认为只需满足主筋净距要求就可以
回复
夜幕将离
2014年05月30日 12:57:36
7楼
为什么柱子配筋是在四个角和边缘位置而不是内部?钢筋和混凝土各担任什么角色?
比如梁也有二排钢筋,可是二排钢筋要是不控制间距,掉到了腰筋的位置,那么此时的二排钢筋还叫二排吗?
回复
我家晕乎乎
2014年05月30日 13:37:54
8楼
第二排没有必要满足间距要求,相当于并筋做法,排两排对钢筋和混凝土相互结合,握裹力保证更好
回复
jszxwsw
2014年05月30日 14:09:08
9楼
真正二到家也
回复
blacktooth
2014年05月30日 14:23:36
10楼
jszxwsw 发表于 2014-5-30 14:09 真正二到家也有啥高见说说嘛
回复
jszxwsw
2014年05月30日 14:27:55
11楼
blacktooth 发表于 2014-5-30 14:23 有啥高见说说嘛最大间距要求都他妈是针对骨架所说的,不是钢筋
回复

相关推荐