变压器二次侧换算到一次侧短路电流问题
天下唯吾曹孟德
2014年05月29日 20:54:46
只看楼主

几个月前以为自己懂了,今天发现又不懂了。 这图现在到底对不对呢?

几个月前以为自己懂了,今天发现又不懂了。 123.jpg
这图现在到底对不对呢?

123.jpg

免费打赏
陈氏屾人
2014年06月05日 10:00:29
12楼
tyrle12 发表于 2014-5-30 15:07 假设现在1个1000kVA变压器满载运行,高压侧电流57A多,低压侧1440A,你说他们有的对比有√3关系吗?你线电 …你仔细看 一次侧电流标的是线电流 (根号3倍相电流) 二次侧是相电流(等于线电流)如果都是标的相电流就只有变比的关系。
回复
electricity
2016年05月03日 12:56:14
13楼
这个没有必要分析,看结果就行了。
回复
leafmelly
2016年05月03日 13:58:56
14楼
个人观点:
图1应去掉根号3,图2 正确,图3应把最W和V互换。