变压器二次侧换算到一次侧短路电流问题
天下唯吾曹孟德
2014年05月29日 20:54:46
只看楼主

几个月前以为自己懂了,今天发现又不懂了。 这图现在到底对不对呢?

几个月前以为自己懂了,今天发现又不懂了。 123.jpg
这图现在到底对不对呢?

123.jpg

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年05月29日 20:59:52
2楼
常见的DYN11变压器,如上图。我就想知道这个穿越电流跟接线方式有没有关系呢?还是单纯跟绕组关系。新版的书已经去掉这张图了
回复
电气交流
2014年05月29日 23:29:28
3楼
匝数比和变比混淆了,这个有错误。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月30日 08:21:25
4楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-30 08:28 编辑 电气交流 发表于 2014-5-29 23:29 匝数比和变比混淆了,这个有错误。匝数比N1/N2=U1/U2不是吗,按图是这个Ik*0.4kV=In*10*1.732,这个跟三角,星型两端接法有关系吗?这个1.732。原图还1个Yyn0的三相短路穿越电流直接等于Ik/变比。按他原来意思就是跟接法有关系,我想知道现在正确的是什么?因为确实旧版有这个,新版的去掉了,但是也没说具体怎么算了
回复
电气交流
2014年05月30日 10:16:18
5楼
匝数比=相电压之比,变比=相电压之比,你自己再去计算看看。
回复
电气交流
2014年05月30日 10:18:30
6楼
这个应该是工业与民用手册第二版的东西吧,第三版没有了,为什么没有了,哈哈?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月30日 11:46:20
7楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-30 11:56 编辑 电气交流 发表于 2014-5-30 10:18 这个应该是工业与民用手册第二版的东西吧,第三版没有了,为什么没有了,哈哈?:L 现在不知道正确的怎么算····对比下看错在那里。我原本认为两边能量守恒,IK1*U1=Ik2*U2才对 吧?同理在10/0.4中,高压侧I1/低压侧I2=10/0.4.这样换算应该是没√3关系
回复
陈氏屾人
2014年05月30日 14:38:48
8楼
星型的相电流和线电流相等 三角形有个根号3的关系。所以。。。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月30日 15:07:39
9楼
yuyechen12345 发表于 2014-5-30 14:38 星型的相电流和线电流相等 三角形有个根号3的关系。所以。。。假设现在1个1000kVA变压器满载运行,高压侧电流57A多,低压侧1440A,你说他们有的对比有√3关系吗?你线电流,线电压跟相电流,相电压是√3关系,但是我低压侧也是三相。这个到底怎么说?
回复
fitman
2014年05月30日 17:08:14
10楼
tyrle12 发表于 2014-5-30 15:07 假设现在1个1000kVA变压器满载运行,高压侧电流57A多,低压侧1440A,你说他们有的对比有√3关系吗?你线电 …版主在三楼不是告诉你图是错了。变比是按高、低压的线电压比值,不管接线方式。而匝数比是按接线方不同而变化的。一般对称短路计算只用变比,非对称短路时转换就在加系数了。公式在配三里有。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月30日 17:12:40
11楼
fitman 发表于 2014-5-30 17:08 版主在三楼不是告诉你图是错了。变比是按高、低压的线电压比值,不管接线方式。而匝数比是按接线方不同而 …OK,那我上面算的应该是对的吧?我只是想确认下,下午去找非对称分量分析了··
回复

相关推荐