浇筑混凝土如何控制楼板厚度?施工现场做哪些工作用来控制板厚?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年05月28日 20:30:59
只看楼主

以下三张图片是本工程地下室顶板浇筑,地下室底板结构标高-5.6,顶板结构标高-1.8,顶板板厚250mm问题描述:1:第一张图以红圈标注的立起来的的钢筋是作为控制楼板厚度而设置的吗?钢筋上红色胶带缠绕是所谓的结构50线吗?2:假如红色胶带缠绕是结构50线,只能说明混凝土浇筑完后红色胶带上沿距混凝土面距离为50cm,但还是无法作为控制楼板厚度?3:我自己用卷尺量了下距离,假如楼板厚度为25cm,在从25cm的位置往上量到红色胶带上沿为49cm,根本不是50cm,这可以说明楼板厚度不足25cm算偷工减料吗?

以下三张图片是本工程地下室顶板浇筑,地下室底板结构标高-5.6,顶板结构标高-1.8,顶板板厚250mm
问题描述:
1:第一张图以红圈标注的立起来的的钢筋是作为控制楼板厚度而设置的吗?钢筋上红色胶带缠绕是所谓的结构50线吗?
2:假如红色胶带缠绕是结构50线,只能说明混凝土浇筑完后红色胶带上沿距混凝土面距离为50cm,但还是无法作为控制楼板厚度?
3:我自己用卷尺量了下距离,假如楼板厚度为25cm,在从25cm的位置往上量到红色胶带上沿为49cm,根本不是50cm,这可以说明楼板厚度不足25cm算偷工减料吗?


三张图片点击可以放大
IMG_20140528_163832.jpg

IMG_20140528_163854.jpg

IMG_20140528_163901.jpg



IMG_20140528_163832.jpg


IMG_20140528_163854.jpg


IMG_20140528_163901.jpg

免费打赏
tumuzhangxia
2014年07月17日 20:54:49
13楼
恩恩,学习啦!
回复
xjp2012
2014年08月02日 09:11:28
14楼
如果现场模板起拱的话,那板中间的厚度就容易做薄了
回复
木木工
2014年08月02日 09:34:12
15楼
那要看起拱多少了
回复
cyfdsn
2015年02月10日 13:21:23
16楼
楼主你从板顶梁到50线只有49cm不是说明板厚了吗
回复
波123
2015年03月09日 15:45:10
17楼
这种都不知道,真是菜鸟一个,肯定是结构50线,至于误差1CM,有可能是红胶布的上口量下去的,也许是测量错误,也可能是施工单位偷1cm
回复
丛林突击
2017年08月25日 09:41:56
18楼
多谢分享分享