我们县城住宅区都是三相四线制,有一栋六层商品房,业主要我把整栋用电插座都要接有地线,原来各卫生间都没有等电位箱,业主就讲在结构柱上找到主钢筋焊接就可以,我讲这样不安全,接地电阻会偏大,主钢筋会接触不良,要想接地好,采用人工挖坑,打下2.5米长角铁或镀锌管,业主还在考虑之中,望各位有更好的建议,希望指教,业主一定要有接地保护,才让我施工。
我们县城住宅区都是三相四线制,有一栋六层商品房,业主要我把整栋用电插座都要接有地线,原来各卫生间都没有等电位箱,业主就讲在结构柱上找到主钢筋焊接就可以,我讲这样不安全,接地电阻会偏大,主钢筋会接触不良,要想接地好,采用人工挖坑,打下2.5米长角铁或镀锌管,业主还在考虑之中,望各位有更好的建议,希望指教,业主一定要有接地保护,才让我施工。
2楼
重新打人工接地极就行了呗,业主说的那种办法不可行
回复
3楼
1、插座需要有接地线,这是对的;2、卫生间等电位连接,如果能够保证结构柱柱钢筋与大楼接地装置连接可靠,这样做可行。
回复
4楼
支持沙发,重新做接地系统。
回复
5楼
今天业主答复,他昨天见到这个县城没有商品房插座接地,又考虑成本会增加,不用保护接地了,这样用电安全吗?下午施工了。
回复
6楼
插座地线接入户内总箱地线排就可以了。
回复
7楼
各户的进户终端配电箱都应该配有接地线啦
回复
8楼
或许PEN线呢,做接零保护
回复
9楼
liyanjunx 发表于 2014-5-28 11:14 今天业主答复,他昨天见到这个县城没有商品房插座接地,又考虑成本会增加,不用保护接地了,这样用电安全吗 …甲方不想做接地 按照规范是不对的,但是你想下,农村的房子都没接地 一样再用,一零线一火线,道理是跟你的房子是一样的,不过接地对保护电器还是很重要的,不过甲方不那么做 你也没法说服他们,毕竟从新做 太花钱了
回复
10楼
卫生间应做等电位