商品房插座接地问题
liyanjunx
liyanjunx Lv.7
2014年05月27日 22:11:44
只看楼主

我们县城住宅区都是三相四线制,有一栋六层商品房,业主要我把整栋用电插座都要接有地线,原来各卫生间都没有等电位箱,业主就讲在结构柱上找到主钢筋焊接就可以,我讲这样不安全,接地电阻会偏大,主钢筋会接触不良,要想接地好,采用人工挖坑,打下2.5米长角铁或镀锌管,业主还在考虑之中,望各位有更好的建议,希望指教,业主一定要有接地保护,才让我施工。

我们县城住宅区都是三相四线制,有一栋六层商品房,业主要我把整栋用电插座都要接有地线,原来各卫生间都没有等电位箱,业主就讲在结构柱上找到主钢筋焊接就可以,我讲这样不安全,接地电阻会偏大,主钢筋会接触不良,要想接地好,采用人工挖坑,打下2.5米长角铁或镀锌管,业主还在考虑之中,望各位有更好的建议,希望指教,业主一定要有接地保护,才让我施工。
免费打赏
zhoujianghe886
2014年05月27日 22:39:14
2楼
重新打人工接地极就行了呗,业主说的那种办法不可行
回复
云飘飘
2014年05月28日 06:16:02
3楼
1、插座需要有接地线,这是对的;2、卫生间等电位连接,如果能够保证结构柱柱钢筋与大楼接地装置连接可靠,这样做可行。
回复
lingxuct
2014年05月28日 08:25:00
4楼
支持沙发,重新做接地系统。
回复
liyanjunx
2014年05月28日 11:14:11
5楼
今天业主答复,他昨天见到这个县城没有商品房插座接地,又考虑成本会增加,不用保护接地了,这样用电安全吗?下午施工了。
回复
岭南雨林
2014年05月28日 11:38:17
6楼
插座地线接入户内总箱地线排就可以了。
回复
铖3357
2014年05月28日 15:30:10
7楼
各户的进户终端配电箱都应该配有接地线啦
回复
铖3357
2014年05月28日 15:31:58
8楼
或许PEN线呢,做接零保护
回复
威海冯
2014年05月28日 15:57:42
9楼
liyanjunx 发表于 2014-5-28 11:14 今天业主答复,他昨天见到这个县城没有商品房插座接地,又考虑成本会增加,不用保护接地了,这样用电安全吗 …甲方不想做接地 按照规范是不对的,但是你想下,农村的房子都没接地 一样再用,一零线一火线,道理是跟你的房子是一样的,不过接地对保护电器还是很重要的,不过甲方不那么做 你也没法说服他们,毕竟从新做 太花钱了
回复
he--09
2014年05月28日 17:43:28
10楼
卫生间应做等电位
回复

相关推荐

APP内打开