如上,基础埋深如何确定?室内外高差150mm,总说明里面写寄出埋深1.35m,审图的说和这张图的埋深不一致,难道不用减去室内外高差的吗??
如上,基础埋深如何确定?室内外高差150mm,总说明里面写寄出埋深1.35m,审图的说和这张图的埋深不一致,难道不用减去室内外高差的吗??
2楼
应该有几个方面:
1、确定你所建的建筑物正负零标高和地勘测得的现场地形标高的关系,然后根据地勘中持力层的标高,去确定基础埋深;
2、需要考虑待建建筑物区域的冻土深度;
3、需要考虑给排水、暖通的管沟。
个人想法,不对或不周全之处,还请大神指正、补充!
回复
3楼
规范上有具体而明确的要求的。
回复
4楼
《建筑地基基础设计规范》5.2.4条,即第23页,d,基础埋置深度(m),宜自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,当采用箱形或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
回复
5楼
静心望世界 发表于 2014-5-28 09:02 《建筑地基基础设计规范》5.2.4条,即第23页,d,基础埋置深度(m),宜自室外地面标高算起。在填方整平地区 …就是这个不明白了哦,这里的d不是指承载力修正用的埋深阿。。。为什么会按室内地面算。。。这样不是不安全了。。。
回复
6楼
阿弥陀佛 施主太执着了
回复
7楼
施工图总说明的表述不应该是埋深,埋深这个概念很容易误会,而且埋深的取值在一个设计中由于相关的内容不同和不尽相同。施工图中的表述应该室内标高正负0.000相对于绝对标高多少多少,基础底标高为-1.350这样。
回复
8楼
看带你的是谁还看你的智商,傻瓜带谁也精不了,但聪明人也带不精傻瓜
回复
9楼
施工图总说明的表述不应该是埋深,埋深这个概念很容易误会,而且埋深的取值在一个设计中由于相关的内容不同和不尽相同。施工图中的表述应该室内标高正负0.000相对于绝对标高多少多少,基础底标高为-1.350这样。
回复
10楼
学习学习了、
回复
11楼
目前也是这个问题
回复