本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-27 21:22 编辑 1 先看看柱子,梁,女儿墙 ,基础这些构件模板支的大小对不对,尺寸有没有偏差,方正度如何,高度如何. 2 柱子的垂直度如何,如果是长柱子,就要从最下面的线吊上去,可能中间一节偏掉了,不要管它,我要保证上面这一节和下面能对得上,至于中间凿掉然后粉起来; 关于女儿墙,一般都是先浇筑顶板或者梁其后才浇筑女儿墙,此时的你就要小心,女儿墙钢筋间距对不对,以后的模板能不能封的上,扎丝扎的是不是太少,否则混凝土浇筑时很容易把钢筋打跑掉,女儿墙钢筋的长度对不对,太高了以后再切掉就很麻烦,短了的话保护层太大混凝土容易开裂.
1 先看看柱子,梁,女儿墙 ,基础这些构件模板支的大小对不对,尺寸有没有偏差,方正度如何,高度如何.
2 柱子的垂直度如何,如果是长柱子,就要从最下面的线吊上去,可能中间一节偏掉了,不要管它,我要保证上面这一节和下面能对得上,至于中间凿掉然后粉起来; 关于女儿墙,一般都是先浇筑顶板或者梁其后才浇筑女儿墙,此时的你就要小心,女儿墙钢筋间距对不对,以后的模板能不能封的上,扎丝扎的是不是太少,否则混凝土浇筑时很容易把钢筋打跑掉,女儿墙钢筋的长度对不对,太高了以后再切掉就很麻烦,短了的话保护层太大混凝土容易开裂.
3.在柱子模板没有封掉以前,确保柱子里面没有垃圾,柱子的箍筋肢数,加密区长度合乎规范,柱子的位置正确.另外要特别留意柱头,因为这里是以后应力的集中区,做得不好柱头很容易开裂.这里也是问题的多发区,因为钢筋工为了绑扎梁钢筋,一般都会把梁柱核心区的柱箍筋先不绑,但是很多时候等到木工封柱子模板时才发现柱头箍筋没有绑扎,为时已晚...
4.关于瓦工:振动棒不得漏振,不得振回头泵,振泵间距一定要控制好,另外收光人员一定要把握好,如果天气气温较高,早上打混凝土的话,上午收光的人数可以较少,但是过了两三个小时必须加人,否则来不及,另外要注意有的构件需要拉毛,可以防止混凝土开裂.