现有一四层商业楼,市政给水压力0.32Mpa,请问是否可以取消二次加压?
qq_1395819295448
Lv.2
2014年05月26日 16:22:06
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。 市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。
现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。
市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。
免费打赏
qq_1403248324019
2014年06月20日 16:06:52
12楼
只有32米的水压,你要算一算,管道损失基本去掉5米,包括局部和沿程,高差去掉(1+5.5+6+6+2)=20.5,所以你还能剩下32-5-20.5=6.5米,公共卫生间基本是洗手盆、大便器、小便器,洗手盆5米就够了,大小便器用水箱,2米就够了,所以是可以取消的,但是必须用水箱式洁具。
回复
上一页
相关推荐
DN150市政给水管道上可以安装几只SS100消火栓
市政给排水
2022-06-08 16:32:32
市政道路给水主管深度和消防支管深度不一致时,一般如何处理?
市政给排水
2022-05-31 13:34:56
市政消防给水系统和室外消防给水系统的区别!
建筑消防给水
2022-05-27 09:03:43
有人能教做市政给水毕设吗
市政给排水
2022-04-07 09:33:18
求助中南标21ZZ06市政给水管道阀门井图集
市政给排水
2022-03-21 15:38:18
对于一些小型建筑,只要求设置室外消火栓,市政给水又满足不了,设置了水池水泵,稳压泵是不是可以不设?
给排水资料库
2022-01-05 18:18:51
给水排水典型城市市政生活污泥处置现状及经验总结
市政给排水
2021-11-04 08:54:46
市政工程之给水排水工程构筑物施工,158页ppt可下载!
路桥资料库
2021-04-25 13:40:49
求教雄安新区或保定市的当地规范和市政给水压力
建筑给排水
2020-12-24 10:09:54
请教各位:市政给水管道上的井如何布置?
市政给排水
2020-07-09 15:25:19
室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??
建筑消防给水
2020-06-10 17:51:48
市政给水排水穿河管线设计要点
市政给排水
2020-04-22 15:19:35
请问市政给水管压力是多少?
工程项目管理
2019-12-18 16:54:42
请教关于市政给水的设计问题
市政给排水
2019-12-17 15:58:19
如何确定片区内市政给水管管径?
市政给排水
2019-06-19 18:51:31
小区接市政给水管网水表井问题
给排水工程施工
2019-06-12 11:31:56
市政给水排水管道工程安装质量通病
建筑给排水
2019-05-17 16:17:26
市政道路给水排水规范要求
建筑施工图
2019-04-23 15:15:24
定制销售PE给水管 市政工程给水管
市政给排水
2019-03-25 11:25:02
企业新办市政给水工程有哪些条件呢!
市政给排水
2019-02-13 09:45:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开