现有一四层商业楼,市政给水压力0.32Mpa,请问是否可以取消二次加压?
qq_1395819295448
2014年05月26日 16:22:06
只看楼主

现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。 市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。

现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。
市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。


1.png


2.png

免费打赏
qq_1403248324019
2014年06月20日 16:06:52
12楼
只有32米的水压,你要算一算,管道损失基本去掉5米,包括局部和沿程,高差去掉(1+5.5+6+6+2)=20.5,所以你还能剩下32-5-20.5=6.5米,公共卫生间基本是洗手盆、大便器、小便器,洗手盆5米就够了,大小便器用水箱,2米就够了,所以是可以取消的,但是必须用水箱式洁具。