现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。 市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。

现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。
市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。


1.png


2.png

qq_1395819295448
2014年05月27日 09:11:23
2楼
顶起来,求助。
回复
攻城师55731
2014年05月27日 11:50:10
3楼
找到最不利供水点,计算一下!

市政32米,实际23.5米,看上去可以,不过还是要计算,因为沿程各项损失还是蛮大的!
回复
qq_1395819295448
2014年05月27日 16:29:05
4楼
攻城师55731 发表于 2014-5-27 11:50 找到最不利供水点,计算一下!市政32米,实际23.5米,看上去可以,不过还是要计算,因为沿程各项损失还是蛮大 …用水高度只有18M左右。
回复
当时明月照云归
2014年05月30日 14:35:08
5楼
市政给水压力如果能保证有32m的话,个人觉得可以不用加压,按楼下24m水头计,最高用水点18m是差不多(按给水工程说的四层20m就够了,但需要注意卫生器具型式),但是如果不能保证市政压力,那估计就不行了。
回复
paincn123
2014年05月31日 09:58:15
6楼
我做设计的时候,商业是要考虑稳定性,我做过的项目有二层开始加压的,个人认为不应该取消
回复
叨叨精
2014年06月19日 15:46:50
7楼
可以的嘛嗷嗷
回复
马戈
2014年06月19日 16:54:49
8楼

可以的嘛嗷嗷
回复
w949940526
2014年06月20日 10:47:32
9楼
感觉这么长的供水路径应该需要吧,沿路损失太多
回复
chykobe_1982
2014年06月20日 12:31:39
10楼
个人觉得应该可以 不用加压了
回复
lijz1027
2014年06月20日 13:05:13
11楼
还是要加压的,而且要设个水池,要不然以后市政停水或维修等事情,你岂不是整栋楼没水。。。。