现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。 市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。
现有一四层商业楼(无地下室,各楼层有预留给水点和公共卫生间),楼层层高依次为5.5m、6m、6m、6m。
市政给水压力为0.32Mpa,问能否取消二次加压设备(原设计为3、4层需加压)。
2楼
顶起来,求助。
回复
3楼
找到最不利供水点,计算一下!
市政32米,实际23.5米,看上去可以,不过还是要计算,因为沿程各项损失还是蛮大的!
回复
4楼
攻城师55731 发表于 2014-5-27 11:50 找到最不利供水点,计算一下!市政32米,实际23.5米,看上去可以,不过还是要计算,因为沿程各项损失还是蛮大 …用水高度只有18M左右。
回复
5楼
市政给水压力如果能保证有32m的话,个人觉得可以不用加压,按楼下24m水头计,最高用水点18m是差不多(按给水工程说的四层20m就够了,但需要注意卫生器具型式),但是如果不能保证市政压力,那估计就不行了。
回复
6楼
我做设计的时候,商业是要考虑稳定性,我做过的项目有二层开始加压的,个人认为不应该取消
回复
7楼
可以的嘛嗷嗷
回复
8楼
可以的嘛嗷嗷
回复
9楼
感觉这么长的供水路径应该需要吧,沿路损失太多
回复
10楼
个人觉得应该可以 不用加压了
回复
11楼
还是要加压的,而且要设个水池,要不然以后市政停水或维修等事情,你岂不是整栋楼没水。。。。