2楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-25 21:18 编辑
看你上方有没有重载,钢管也有,重型PVC好像也有,至于手孔井,都是放路边吧,手孔井的井盖要要能承担重载的需求,井盖要承载20t压力的,工井地基承载130kPa吧。我有参考07SD101-8_电力电缆井设计与安装,这本。若是上面没过重车,工井基础就可以适当放低要求
回复
3楼
高手,如图要引出室外监控,广播,停车场,集中供电电缆
同时要引入电信运营商,广电,平安城市的光缆
请问引出和引入部分的标准做法在那本图集?还有规范
回复
4楼
yuanzhang0426 发表于 2014-5-25 21:39 高手,如图要引出室外监控,广播,停车场,集中供电电缆同时要引入电信运营商,广电,平安城市的光缆 …你太快下结论了,不看看他们意见··我只是懂排管预埋而已,你们这个建筑引入通讯真不知道。
回复
5楼
tyrle12 发表于 2014-5-25 21:41 你太快下结论了,不看看他们意见··我只是懂排管预埋而已,你们这个建筑引入通讯真不知道。不要紧啊,懂多点不好么
回复
6楼
工井地基承载130kPa这个是指构成手井的水泥么?
回复
7楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-25 21:48 编辑 yuanzhang0426 发表于 2014-5-25 21:44 工井地基承载130kPa这个是指构成手井的水泥么?指你挖下去的时候地质基础条件,比如你挖个2米深的井,要做6,-10根管过的,但是发现2米深的地下还是烂泥巴,你做个手孔井基础就会沉降,这显然就达不到要求。不过你的不是准备过公路,公路下基础一般情况不会出现这种软弱地质条件,如果是跟拟建的道路同期建设,估计就要让做路的兄弟处理下地基问题
回复
8楼
学习
回复
9楼
tyrle12 发表于 2014-5-25 21:46 指你挖下去的时候地质基础条件,比如你挖个2米深的井,要做6,-10根管过的,但是发现2米深的地下还是烂泥 …你知道的太多了:lol
回复
10楼
tyrle12 发表于 2014-5-25 20:59 看你上方有没有重载,钢管也有,重型PVC好像也有,至于手孔井,都是放路边吧,手孔井的井盖要要能承担重载的 …我看了一下总平图,有几种类型一 停车场二 草地三 行车道请问有明显坡度的的草地如何预埋管?在上面要做公共广播,是做好了草地再挖开还是没做草地前就要预埋好呢?
回复
11楼
yuanzhang0426 发表于 2014-5-26 14:18 我看了一下总平图,有几种类型一 停车场这个问题其实取决于你们建设方想什么时候做,理论上当然你预埋过去最省钱,埋个1米深,记得跟业主或者做绿化的说好,从绿化带上做的时候不要挖到了。一般普通绿化景观不会,就担心大型景观植物,所以你埋管靠边点好。如果绿化做好,你在挖,涉及到一个恢复绿化带的费用,可多可少。还有,如果埋在绿化带里,等到建成后你要埋个电缆桩,大概40cm左右的桩,埋深25-30cm,水泥基础做也好,其他做的也好,明显标示下下方有电力管道,或者标示下电力管道方向。同样问题出现在预埋在人行道上,你用那种预制品桩就要埋深只露出1.5-2cm,如果是金属标志贴面,同样上面用字写清楚下面有电力管道。
回复