过总平路面的预埋管规范有何规定?
yuanzhang0426
2014年05月25日 20:59:15
只看楼主

用钢管还是重型的PVC管?手孔有何规格?

用钢管还是重型的PVC管?
手孔有何规格?
免费打赏
yuanzhang0426
2014年05月27日 20:19:34
12楼
tyrle12 发表于 2014-5-26 16:55 这个问题其实取决于你们建设方想什么时候做,理论上当然你预埋过去最省钱,埋个1米深,记得跟业主或者做绿 …很好的经验,还想请教一个问题,直埋管可以用那种规格的?例如PVC-U还是钢管?我想到市场上看看,拜托高手指教一下,给个清单什么的!
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月27日 20:30:06
13楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-27 20:32 编辑 yuanzhang0426 发表于 2014-5-27 20:19 很好的经验,还想请教一个问题,直埋管可以用那种规格的?例如PVC-U还是钢管?我想到市场上看看,拜托 …过公路,水泥路,可能过车的预埋管,我们这常用的一种增强型碳素波纹管(HFB)和镀锌钢管(厚度≥3.5mm),碳素波纹管有分S2,S4等级别,分别对应25kPa压力和50kPa压力,你适当选用。没有过车的可以用普通碳素波纹管。还一种玻璃钢管,强度好像可以类似钢管,因为较少用,其实这种的便宜。如果你是上下层需要排管(大概6根管以上需要做排管)敷设你记得买管枕,以前是水泥制品,现在好像有塑料的了。大概1.5-2.5米设置1套。 或者你也可以询问当地施工单位常用哪些,也许地区不一样会有一定的差异
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月27日 20:38:36
14楼
你说的PVC-U我没用过,其实你查询下他们厂家对强度的说明,只要选类似强度的替代就好了。对了,预埋管最后敷设完如果没启用的,你记得封堵起来,用PVC管盖或者封堵泥也可以
回复
yuanzhang0426
2014年05月27日 20:45:18
15楼
tyrle12 发表于 2014-5-27 20:38 你说的PVC-U我没用过,其实你查询下他们厂家对强度的说明,只要选类似强度的替代就好了。对了,预埋管最后敷 …多谢指教您所说的强度是指前面说的那个吧“25kPa压力和50kPa压力”
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月27日 21:18:55
16楼
yuanzhang0426 发表于 2014-5-27 20:45 多谢指教您所说的强度是指前面说的那个吧“25kPa压力和50kPa压力”是啊,指增强型的碳素波纹管强度,S1,S2
回复
yuanzhang0426
2014年05月27日 21:46:03
17楼
管枕我上淘宝搞了一下,我们用到的弱电管好像很小,例如最大用32的,不知道有这种管枕否?

回复
yuanzhang0426
2014年05月27日 22:02:18
18楼
tyrle12 发表于 2014-5-27 21:18 是啊,指增强型的碳素波纹管强度,S1,S2管枕我上淘宝搞了一下,我们用到的弱电管好像很小,例如最大用32的,不知道有这种管枕否?
回复
yuanzhang0426
2014年05月28日 11:22:07
19楼
tyrle12 发表于 2014-5-26 16:55 这个问题其实取决于你们建设方想什么时候做,理论上当然你预埋过去最省钱,埋个1米深,记得跟业主或者做绿 …高手继续问你个问题!4914485想把弱电机房的线导出到总平去,如图的这部分管线用到什么?还有安装这部分管线,要在那道工序之前?想以这道工序安排个采购计划
回复
yuanzhang0426
2014年05月28日 11:42:54
20楼
tyrle12 发表于 2014-5-26 16:55 这个问题其实取决于你们建设方想什么时候做,理论上当然你预埋过去最省钱,埋个1米深,记得跟业主或者做绿 …高手还有一个问题,不同的规格的管如果想用管枕怎么办?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月28日 17:58:37
21楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-28 18:02 编辑 yuanzhang0426 发表于 2014-5-28 11:42 高手还有一个问题,不同的规格的管如果想用管枕怎么办?用大的管枕,比如穿的5根150,你选用150的管枕,中间一根100.是可以的。管枕起到承受压力和固定 的作用而已。
回复