客户的低压配电房现状是:有3个系统共6000KVA;电房地面比室外地面低300mm,电缆沟更低;母线排已经贴近梁底。怎样改造使电房地面比室外地面高出约300mm?怎样施工减少停电时间?
客户的低压配电房现状是:有3个系统共6000KVA;电房地面比室外地面低300mm,电缆沟更低;母线排已经贴近梁底。怎样改造使电房地面比室外地面高出约300mm?怎样施工减少停电时间?
12楼
在易进水的部位做集水井,深一点
回复
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-27 16:53 编辑 lingengming1971 发表于 2014-5-27 10:41 谢谢区管!我们的第一方案是在电房外主电缆沟旁边做集水井及自动控制的潜水泵,但还是有点担心,无法真正 …个人认为,室外不必做集水井(做了意义不大),把配电室内的潮气除掉就可以。1、为了不让室外电缆沟在下大雨时水倒灌,出口处做好堵水措施(封堵好);2、在室内做集水井,深一点,潜水泵自动抽水;3、室内电缆靠外墙侧开一条流水的槽,让渗进来的水不在电缆底流开,只往集水井流;4、集水井平时会留有一定高度的水,上面需要盖一块钢板,不让井里的潮气冒上来。我这方案不用花大钱,也不用停电,不影响配电运行,只是在做井和开槽时移一下电缆。
回复
14楼
长见识了!
回复
15楼
在易进水的部位做集水井,深一点(比电缆沟底低1米,井上加盖板,不让潮气上来)装一只潜水泵,用浮球开关自动控制。
电缆沟底(靠外墙一侧)开一条流水槽,一有渗水就能流进集水井。室外与室内电缆沟做挡水坝,下大雨时不让室外的水流进来。
回复
16楼
做好防洪措施吧,不知道怎么改
回复