配电房地面比室外地面低造成雨水倒灌怎样解决
lingengming1971
2014年05月25日 16:44:39
只看楼主

客户的低压配电房现状是:有3个系统共6000KVA;电房地面比室外地面低300mm,电缆沟更低;母线排已经贴近梁底。怎样改造使电房地面比室外地面高出约300mm?怎样施工减少停电时间?

客户的低压配电房现状是:有3个系统共6000KVA;电房地面比室外地面低300mm,电缆沟更低;母线排已经贴近梁底。怎样改造使电房地面比室外地面高出约300mm?怎样施工减少停电时间? 20140525_151343.jpg 20140520_162518.jpg

20140525_151343.jpg


20140520_162518.jpg

免费打赏
量子
2014年05月25日 18:31:04
2楼
这设计是怎么设计的,配电房的室内地面必须必室外高,安装配电柜的时候下面铺槽钢,还要比室内地面高5cm,现在如果亡羊补牢只能采取措施防止水进入了;
回复
y806099267
2014年05月25日 18:32:39
3楼
只能加集水坑了
回复
云飘飘
2014年05月26日 06:06:21
4楼
室内外之间做挡水墙等设施,并设置集水井。
回复
lingxuct
2014年05月26日 07:06:35
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-26 07:13 编辑

配电室房子的高度限制了抬高地坪的条件,没法改造了。

在易进水的部位做集水井,深一点(比电缆沟底低1米,井上加盖板,不让潮气上来)装一只潜水泵,用浮球开关自动控制。

电缆沟底(靠外墙一侧)开一条流水槽,一有渗水就能流进集水井。室外与室内电缆沟做挡水坝,下大雨时不让室外的水流进来。
回复
mqli2004
2014年05月27日 09:09:15
6楼
从照片上看,把柜子平移,使桥架躲过梁,可以抬高柜子。抬高室内地坪。必要的排水措施还是要有的,如楼上所说。
回复
qq_1400718842704
2014年05月27日 09:40:08
7楼

路过,看看,学习学习
回复
lingengming1971
2014年05月27日 10:41:33
8楼
ccc___ 发表于 2014-5-26 07:06 配电室房子的高度限制了抬高地坪的条件,没法改造了。在易进水的部位做集水井,深一点(比电缆沟底低1米 …谢谢区管!我们的第一方案是在电房外主电缆沟旁边做集水井及自动控制的潜水泵,但还是有点担心,无法真正杜绝电房进水;第二方案是提高配电柜,虽然工期长及工程量较大,停电影响也大,但是能够彻底解决。
回复
lingengming1971
2014年05月27日 10:44:06
9楼
mqli2004 发表于 2014-5-27 09:09 从照片上看,把柜子平移,使桥架躲过梁,可以抬高柜子。抬高室内地坪。必要的排水措施还是要有的,如楼上所 …您好!谢谢解答。我们可能会将进线箱顶的母线排改为电缆线从侧面接,将柜体提高。
回复
无影
2014年05月27日 10:50:18
10楼
之前09年左右做过一个项目,由于层高限制,变电所比地库地坪低半米多,最后采用的方法是:1、室外设置截水沟,专设排水泵;2、门口设置门槛,确保高于室外0.3m以上;3、室内设置专用排水泵,确保有水进入的情况下可以及时排出。 审图认可了。
另外,这个是上海的,由于各地对规范的理解不一样,而且近几年地库被水淹的情况也多,所以不知道现在还行不行了。
回复
moon0467
2014年05月27日 16:28:26
11楼
加个坑 放个潜水泵,配个液位控制自动起停的控制器
回复