梁跨度2.4m,梁截面300x500,地下室顶板,处为何出现超筋,其他地方正常
梁跨度2.4m,梁截面300x500,地下室顶板,处为何出现超筋,其他地方正常
2楼
这么小的跨度 这么大的梁。。不应该出现这个问题啊。检查下荷载。
回复
4楼
老虎的蛋挞 发表于 2014-5-24 08:14 这么小的跨度 这么大的梁。。不应该出现这个问题啊。检查下荷载。恒载2,活载4.5,没搞错呀!!
回复
5楼
看satwe里面的具体梁配筋 找原因就好
回复
6楼
不太清楚原因,感觉跟你上面那根柱子有关联
回复
7楼
有没有搞错啊,怎么大:L:L:L:L:L:L:L
回复
8楼
和梁柱的相对刚度有关,上面的柱子太大,刚度太大,相比于下面的柱子不是一个数量级,所以与柱子大的梁一端超筋。
回复
9楼
楼上说的有理啊啊,顶你
回复
10楼
alwayson 发表于 2014-5-26 16:17 和梁柱的相对刚度有关,上面的柱子太大,刚度太大,相比于下面的柱子不是一个数量级,所以与柱子大的梁一端 …旁边也是一样的搭配组合 但是没有超筋
回复
11楼
又土又木的人 发表于 2014-5-26 20:13 旁边也是一样的搭配组合 但是没有超筋旁边的没有连接柱子,就算连接柱子了Y方向截面也没这么大
回复