关于水力计算 上供中回系统
攻城师72124
2014年05月23日 19:15:06
来自于天正暖通
只看楼主

刚刚 利用天正暖通不久 有许多不明白的地方 希望能得到 解答 1.天正暖通水力计算 系统形式中没有供中回系统,这个需要怎么计算 2.提取分支的时候 只能提取不同常规形的上供下回系统么?,比如一个办公楼5层 屋顶有一个设备层需要带立管道上去了 带了组散热器 又下来了 支持 分支的提取么?,还有一个 就是散热器分配负荷后 我没有进行散热器计算 而是在水力计算中得到的散热器片数 ,片数只能附回系统图中 而不能附回到平面图的散热器中?

刚刚 利用天正暖通不久 有许多不明白的地方 希望能得到 解答 1.天正暖通水力计算 系统形式中没有供中回系统,这个需要怎么计算 2.提取分支的时候 只能提取不同常规形的上供下回系统么?,比如一个办公楼5层 屋顶有一个设备层需要带立管道上去了 带了组散热器 又下来了 支持 分支的提取么?,还有一个 就是散热器分配负荷后 我没有进行散热器计算 而是在水力计算中得到的散热器片数 ,片数只能附回系统图中 而不能附回到平面图的散热器中?
免费打赏
cryogen
2014年05月26日 09:47:40
2楼
1、这个系统是不能提取的,不过支持手动搭接系统形式,手动输入数值进行计算。步骤:先在系统形式中选择【自定义形式】然后在【生成框架】中设置楼层数、供回水位置等等。最后在计算界面中输入数值进行设计计算。
2、自定义形式的都是不支持提取的。
3、目前只能赋回到提取的系统图上,不能赋回到平面图上。
回复

相关推荐

APP内打开