建筑专业给不出足够大的井道加压送风,悲催的暖通专业只能委曲求全,“化整为零”,搞成2个井同时对一个前室加压送风了。可以吗?要讲理由 。 先谢 @!:)
建筑专业给不出足够大的井道加压送风,悲催的暖通专业只能委曲求全,“化整为零”,搞成2个井同时对一个前室加压送风了。可以吗?要讲理由 。 先谢 @!:)
2楼
本帖最后由 凯文先生 于 2014-5-23 14:15 编辑
个人认为完全可以,每个前室都是相对独立的空间,两套系统只要风量满足加压送风要求,前室余压都能满足,只是联动方式得考虑好,另外不知道规范有没有要求
回复
3楼
这是可以的....
回复
4楼
不过,规范上我是没有看到说这样做的,也没有看到说不能这样做的
回复
5楼
这样解决问题感觉就象在对付规范一样,个人感觉:前室应保证的是压力,风量只是为了保证压力;风机并联,就像水泵并联一样,性能曲线肯定不是1+1=2 ,在一个容积不大而且高压房间交回,就像风机“对吹”,联想到:要不要加止回。国标图中分段设置系统的加压井内加隔板,是不是就为了防止“对吹”的干扰。
剩下的就是故障出现的几率问题,讲不清。
搜遍网络没有讨论,我想对建筑说不,但找不到可信的理由了。(如果这都行以后建筑给井都来对付了)
不知以上猜想合理不?!
回复