一般市政给水管网的进水口及附近主干管的水头65M会不会太大了?
一般市政给水管网的进水口及附近主干管的水头65M会不会太大了?
2楼
水压太大不经济不节能,宜控制在30~40MPa以内
回复
3楼
楼主是不是打错了,65MPa那可是6500米水头呢,需要那么高吗?即使是6.5MPa,也是650m水头,也太高了吧
回复
4楼
1、可参见《城市给水工程项目建设标准》(建标120-2009)
第五十一条 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求,其中局部服务水头要求较高的区域可采取自行加压措施解决。不同建筑层数的最小服务水头,一层10m,二层为12m,二层以上每增高一层增加4m。
2、可参见《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)
4.0.5 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
回复
5楼
wato92 发表于 2014-5-23 11:14 楼主是不是打错了,65MPa那可是6500米水头呢,需要那么高吗?即使是6.5MPa,也是650m水头,也太高了吧:Q:Q:Q打错了 打错了 不是M是 m 是65米
回复
6楼
攻城师72005 发表于 2014-5-23 22:24 打错了 打错了 不是M是 m 是65米0.3MPa~0.4MPa:lol,不好意思被楼主带沟里去了