关于大空间(20m)是否适用雨淋系统
给水排水
2014年05月23日 09:12:25
只看楼主

手头有一个项目,是占地面积5000平,高度22米的摄影棚。规范要求,大于500平摄影棚应设置雨淋系统,没提高度要求。开始的时候想做雨淋,但是担心20米高度,一来中间16m位置有个马道(以后挂灯)会挡住雨淋灭火效果,二来这么高的空间,设置感温装置怕是有问题,1,可以设置电气感温装置引导雨淋作用的系统么?2,马道上部还有大于3m的高度,雨淋设置在马道的上部还是马道下部?如果设置在马道上部,会影响下面灭火效果吧。

手头有一个项目,是占地面积5000平,高度22米的摄影棚。

规范要求,大于500平摄影棚应设置雨淋系统,没提高度要求。
开始的时候想做雨淋,但是担心20米高度,一来中间16m位置有个马道(以后挂灯)会挡住雨淋灭火效果,二来这么高的空间,设置感温装置怕是有问题,

1,可以设置电气感温装置引导雨淋作用的系统么?
2,马道上部还有大于3m的高度,雨淋设置在马道的上部还是马道下部?如果设置在马道上部,会影响下面灭火效果吧。
3,实在不行,就马道上部加设电气感应雨淋系统,马道下部(16米)加几个水炮



免费打赏
lichangan1000
2018年11月16日 17:31:36
12楼
两个雨淋阀作用面积略大于260,一个雨淋阀大于260/2。发生火灾,在任意处都是最近的两个雨淋阀动作。这样大于260平米的建筑面积,可以把总消防水量降下来。