未明确供厨房全面通风的自然通风设施,不符合 GB50096-2011 第 8.5.2 条。审图老师提的意见,不知道怎么处理,请高手指点{:1_105:}
未明确供厨房全面通风的自然通风设施,不符合
GB50096-2011
第
8.5.2
条。审图老师提的意见,不知道怎么处理,请高手指点{:1_105:}
2楼
是不是打错字了 我看着这么别扭呢
回复
3楼
张光仁__水暖 发表于 2014-5-22 17:45 是不是打错字了 我看着这么别扭呢:L标点符号有问题。审图的提了一条意见,原话是:未明确供厨房全面通风的自然通风设施,不符合GB50096-2011第8.5.2条。
回复
4楼
厨房机械排风+自然进风吗
回复
5楼
张光仁__水暖 发表于 2014-5-23 14:29 厨房机械排风+自然进风吗不是这回事,你可以看看GB50096-2011第8.5.2条。
回复
6楼
张光仁__水暖 发表于 2014-5-23 14:29 厨房机械排风+自然进风吗“寒冷地区和夏热冬冷低区的厨房,在冬季关闭外窗和非炊事时间排油烟机不运转条件下,应有向室外排除厨房内燃气和烟气的自然排气通路。厨房不开窗时全面通风装置应保证开启,因此应采用最安全和节能的自然通风。自然通风装置指有避风防雨构造的外墙通风口或通风器等” 请问这方面的通风器,你了解吗?
回复
7楼
这个不是强条,要求太严了吧。再说在严寒地区开这样口冬天冷风得侵入多少呀,也不现实呀
回复
8楼
mofgyc 发表于 2014-5-28 13:17 这个不是强条,要求太严了吧。再说在严寒地区开这样口冬天冷风得侵入多少呀,也不现实呀:(这也是新规范才要求的。问了几个人都说没接触过这个问题,有的审图老师提的问题很合理,还会告诉你一些好的方法,能学到东西。有的老师,说的不礼貌点,感觉有点扯
回复
9楼
mofgyc 发表于 2014-5-28 13:17 这个不是强条,要求太严了吧。再说在严寒地区开这样口冬天冷风得侵入多少呀,也不现实呀:D这个问题,你们都怎么处理的
回复
10楼
还没被提过这个,也没做什么处理
回复
11楼
这种通风,我觉得在北方很难实施,很多楼盘上了新风换气系统在窗上设置了新风入口,住户进驻以后冬季都得自行封闭,否则太冷。厨房其实也差不多的。
回复