昨天打的现浇顶,施工方说不用覆盖塑料膜。可是过了4个小时左右,现浇顶出现了好多不规则的裂缝,而且我在上面养护的时候,下面还漏水呢,请问这种裂缝对房屋的质量有没有影响?
昨天打的现浇顶,施工方说不用覆盖塑料膜。可是过了4个小时左右,现浇顶出现了好多不规则的裂缝,而且我在上面养护的时候,下面还漏水呢,请问这种裂缝对房屋的质量有没有影响?
13楼
都贯穿了。。。。有点危险吧。。。。
回复
14楼
这是现在工程施工中的通病了,你说本来一星期一层的工序缩减成三四天一层,那能不出毛病。
回复
15楼
对承载力肯定有影响,现在高层住宅这种问题多了。只要该做防水的地方做好防水,一般问题不大。
回复
16楼
根据你说的情况,裂缝应该是由于气温高、水分蒸发、混凝土收缩造成的,浇筑完成收面后覆盖塑料布保水,后期养护及时跟上,可以大大减少收缩裂缝。
当然,如果混凝土配合比不合适、振捣不充分或荷载上的过早的话也可能造成裂缝。
注意观察裂缝宽度,跟踪几天看看有没有进一步变化发展,一般情况下不会对结构造成太大的影响,如果持续变化或裂缝过大就要找设计现场查看再出处理方案了。
如果长时间没发展变化,将来做地面或顶面的时间处理一下就可以了。
回复
17楼
这是通病,但要是贯通了,原因很多,有时候板浇筑的厚度不够,有的是气温过高,有的是砼的外加剂不合理。高层楼,出现两层的话,就要进行原因分析,拿出处理方案。
回复
18楼
裂缝过多的话就要考虑用碳纤维加固了,这些低级的错误施工人员不应该犯的,现在主体超过三块板出现明显裂缝就要采取加固措施,你看一下严不严重,楼板的承载力下降那是肯定的,后期装修后会更明显。
回复
19楼
回复
20楼
水分蒸发太快 边打边盖东西 下次就是高危房
回复
21楼
binghexcl 发表于 2014-5-21 17:55 做防水问题不大不做防水肯定不行将来装修出问题已经漏水了,贯穿性裂缝,已经危及结构安全了
回复
22楼
满堂架扫地杆必须加,浇筑完混凝土必须覆盖膜,出现大面积裂缝属于质量事故,对结构安全性有很大影响~~~
回复