刚打完的现浇顶出现裂缝
xxlwplh
xxlwplh Lv.2
2014年05月21日 15:52:46
来自于建筑施工
只看楼主

昨天打的现浇顶,施工方说不用覆盖塑料膜。可是过了4个小时左右,现浇顶出现了好多不规则的裂缝,而且我在上面养护的时候,下面还漏水呢,请问这种裂缝对房屋的质量有没有影响?

昨天打的现浇顶,施工方说不用覆盖塑料膜。可是过了4个小时左右,现浇顶出现了好多不规则的裂缝,而且我在上面养护的时候,下面还漏水呢,请问这种裂缝对房屋的质量有没有影响?
免费打赏
宏泰建工
2014年07月17日 11:36:04
23楼
1.楼板漏水说明裂缝是贯通裂缝,影响结构安全使用。2.混凝土强度一般不会有问题,但混凝土因裂缝其耐久性会降低。3.贯通性裂缝必须进行封缝处理。4.裂缝宽度大于0.3毫米应经有法定检测机构进行检测,设计单位出处理意见,施工按设计意见处理裂缝。
回复
dingjian1983
2014年07月17日 13:40:50
24楼
谢谢,感谢分享
回复
piaoyao512008
2014年07月17日 16:50:14
25楼
第一楼面混凝土板厚较薄,第二,二次收光时间没控制好,第三,养护没到位。漏水说明都是贯穿裂缝,对结构耐久性有一定影响,时间长了,钢筋会被锈蚀,吐锈
回复
lxc390643773
2014年07月28日 16:38:02
26楼
检查是否有贯穿裂缝!
回复
a305135186
2014年07月28日 16:53:02
27楼
不上薄膜可以 , 不过二次抹压要及时跟上 而且定期的砼养生要做好
回复
kgsleep
2014年07月29日 00:04:27
28楼
楼板渗水小事,