我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。
请问如果3号和4号的地方漏电,我在1号测的话是不是应该为 3+4 的漏电电流,在4号位测的话就是4号一个地方的漏电电流,在5号位测就没有漏电电流了, 在2号位测如果有漏电电流就是灯头漏电了,如果没有那灯头是没事的。
12楼
qzkhssx 发表于 2014-5-21 10:51 我是怀疑有哪个灯有短路,但不知道具体是哪个,呵呵。所以才用优选法把它找出来啊!
回复
13楼
应该是短路,一个一个排出
回复
14楼
beida_energy 发表于 2014-5-21 14:42 所以才用优选法把它找出来啊!您好,请问你说的优选法的具体要怎么做。我想了个办法,把总闸换成100A的,然后没盏路灯,都装个10A的空气开关,如果是灯头短路,应该灯头下面的空开会跳吧? 但我不知道应该上1P的空开 还是装2P的空开
回复
15楼
这样可以,但我说的优选法比这个省事。比如,你可以把所有的灯先分为前、后两组,在分开的地方装设一只断路器,你那个单极的10A即可。看看,还是总的跳吗?
如果是,故障灯在前半区;如果是新加的开关跳,则故障灯在后半区。
回复
16楼
应该是短路,一个一个排出
回复
17楼
重点查高压钠灯
回复
18楼
楼主每盏路灯都应该装一只熔断器(这是必须的),这样一盏灯出问题就不会影响到全部。
不定时的跳闸用钳形表没法查,你不可能几个小时都盯着表吧,即使发现了你也不知道是哪里出问题。
回复
19楼
回复
20楼
qzkhssx 发表于 2014-5-20 22:11 您好,但如果是短路的话,具体的故障点怎么找到啊先分成几部分分别通电,缩小范围找出故障点。
回复
21楼
分段通电,查找故障。