大家好!各位同行、师傅们好!我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。请问如果3号和4号的地方漏电,我在1号测的话是不是应该为 3+4 的漏电电流,在4号位测的话就是4号一个地方的漏电电流,在5号位测就没有漏电电流了, 在2号位测如果有漏电电流就是灯头漏电了,如果没有那灯头是没事的。
大家好!各位同行、师傅们好!
我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。:):):):):):):):)三相
回复
23楼
:loveliness::handshake{:1_105:}
回复
24楼
有没有考虑过零线接地的可能性 我们厂的路灯就是你说的这样折腾了进一周 后来发现是灯头的零线破皮打铁了 我们的路灯都是接地的
回复
25楼
cckkjj 发表于 2014-5-22 16:24 楼主每盏路灯都应该装一只熔断器(这是必须的),这样一盏灯出问题就不会影响到全部。不定时的跳闸用钳形 …楼主每盏路灯都应该装一只熔断器(这是必须的),通常真不这样做。因为路灯的工作环境不太好,处理不好得不偿失。如果选的恰当了,有时候熔断器一旦熔断,送电后,有的灯不亮!就要增加一些维修量。选的大了,就没有用!现在灯具防水已经做得很好了,基本可以排除潮湿带来的短路,一般是灯座的地方,加热变形后容易出现短路。处理好了,一般没事。
回复
26楼
beida_energy 发表于 2014-5-26 16:28 通常真不这样做。因为路灯的工作环境不太好,处理不好得不偿失。如果选的恰当了,有时候熔断器一旦 …:lol你是修一盏灯好还是查一片灯好!!
回复
27楼
cckkjj 发表于 2014-5-27 11:07 你是修一盏灯好还是查一片灯好!!真的不这样做!装了熔断器,那可就不是修一盏灯的问题了!所以,现在修灯,就不怎么考虑熔断器的事了,一般就认为灯泡坏了。
回复
28楼
可以用优选法试
回复
29楼
学习中,温柔的路过~~~
回复
30楼
beida_energy 发表于 2014-5-27 15:27 真的不这样做!装了熔断器,那可就不是修一盏灯的问题了!所以,现在修灯,就不怎么考虑熔断器的事了 …很多路灯一杆灯有好几盏灯,一般修灯时都先换光源,再考虑熔断器。反正我是要求必须装的。
回复
31楼
cckkjj 发表于 2014-5-28 07:48 很多路灯一杆灯有好几盏灯,一般修灯时都先换光源,再考虑熔断器。反正我是要求必须装的。那么请教一下:第一,选择的熔断器的电流值是多少?比如你拿具体的灯具举例。第二,如果选得较大,平时的熔断器的维修量大吗?第三,选的小了,那就是找麻烦啦。因为这种灯一天起动好几回,一般为高压钠灯。起动的时候电流会较大。
回复