求指导,关于用钳型表查路灯故障点的一点想法。
qzkhssx
qzkhssx Lv.3
2014年05月19日 15:54:15
只看楼主

大家好!各位同行、师傅们好!我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。请问如果3号和4号的地方漏电,我在1号测的话是不是应该为 3+4 的漏电电流,在4号位测的话就是4号一个地方的漏电电流,在5号位测就没有漏电电流了, 在2号位测如果有漏电电流就是灯头漏电了,如果没有那灯头是没事的。

大家好!各位同行、师傅们好!
我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。IMAG0143.jpg IMAG0142.jpg 1.jpg

IMAG0143.jpg


IMAG0142.jpg


1.jpg

免费打赏
wxdchgs
2014年05月19日 21:14:36
2楼
你的3P空开带漏电保护的?
回复
qzkhssx
2014年05月19日 22:30:12
3楼
wxdchgs 发表于 2014-5-19 21:14 你的3P空开带漏电保护的?不带漏电保护的,才2个A的电流都跳,哭死了。估计哪个灯开的时间长就短路了,冷却了又好了,不知道对不对
回复
北大山人
2014年05月19日 23:15:17
4楼
你测量的是零序电流,但是,从你讲的情况看,又不是漏电跳闸,因为就像你说的,用的是普通断路器,那好像就是过电流跳闸,那你这个钳形电流表就没什么用了。
你倒是可以这样做,掐一根导线,你的那个高级表能存储峰值吗?你可以看看跳闸的最大电流是多少?
回复
一指慢
2014年05月20日 06:43:53
5楼
qzkhssx 发表于 2014-5-19 22:30 不带漏电保护的,才2个A的电流都跳,哭死了。估计哪个灯开的时间长就短路了,冷却了又好了,不知道对不对既然“ 不带漏电保护的,才2个A的电流都跳”,那就不应是漏电引起的。你的猜测是有可能的。
回复
beida_energy
2014年05月20日 10:19:42
6楼
你也可以用优选法,先把故障灯分为两部分,中间再放个小点儿的开关,看看是那部分的事。然后再分隔。
回复
qzkhssx
2014年05月20日 22:11:24
7楼
一指慢 发表于 2014-5-20 06:43 既然“ 不带漏电保护的,才2个A的电流都跳”,那就不应是漏电引起的。你的猜测是有可能的。您好,但如果是短路的话,具体的故障点怎么找到啊
回复
qzkhssx
2014年05月20日 22:12:19
8楼
beida_energy 发表于 2014-5-20 10:19 你也可以用优选法,先把故障灯分为两部分,中间再放个小点儿的开关,看看是那部分的事。然后再分隔。是的,我把3相电 就只接1路 另外2路断开,结果没路都要跳
回复
qzkhssx
2014年05月20日 22:13:45
9楼
北大山人 发表于 2014-5-19 23:15 你测量的是零序电流,但是,从你讲的情况看,又不是漏电跳闸,因为就像你说的,用的是普通断路器,那好像就 …您好,麻烦的就是不知道什么时候跳,有次我上单根电流 看了10几分钟就是不跳,气死了
回复
beida_energy
2014年05月20日 22:39:19
10楼
qzkhssx 发表于 2014-5-20 22:12 是的,我把3相电 就只接1路 另外2路断开,结果没路都要跳我不是你的那个意思,你不是怀疑某个灯短路吗?你这个问题很有意思,你再说的具体一点吧。
回复
qzkhssx
2014年05月21日 10:51:59
11楼
beida_energy 发表于 2014-5-20 22:39 我不是你的那个意思,你不是怀疑某个灯短路吗?你这个问题很有意思,你再说的具体一点吧。我是怀疑有哪个灯有短路,但不知道具体是哪个,呵呵。
回复