新版tssd计算楼梯时挠度折减系数如何填写?
白薯条
白薯条 Lv.7
2014年05月19日 15:32:28
只看楼主

老版探索者在计算板式楼梯时并没有计算挠度,所以楼板厚度取1/28满足计算也符合实际工程。可新版探索者再计算板式楼梯时需要自己填写挠度折减系数,否则计算书会显示挠度不过。板厚需要取很厚。所以,求助!!新版tssd计算楼梯时挠度折减系数如何填写?(图中红色框框中的)

老版探索者在计算板式楼梯时并没有计算挠度,所以楼板厚度取1/28满足计算也符合实际工程。可新版探索者再计算板式楼梯时需要自己填写挠度折减系数,否则计算书会显示挠度不过。板厚需要取很厚。所以,求助!!新版tssd计算楼梯时挠度折减系数如何填写?(图中红色框框中的)
QQ截图20140519152033.png

QQ截图20140519152033.png

免费打赏
白薯条
2014年10月24日 14:16:15
13楼
林泽松 发表于 2014-10-14 17:08 把板厚改成200,混泥土等级改成C30板厚哪有那么厚的?
回复
qing412808
2014年10月24日 14:36:32
14楼
考虑踏步对梯板挠度的影响,一般为0.4~0.6
回复
qing412808
2014年10月24日 14:39:09
15楼
不好意思第一个贴错了。
回复
白薯条
2014年10月24日 15:22:31
16楼
qing412808 发表于 2014-10-24 14:39 不好意思第一个贴错了。谢了~·
回复
zhujiahao106
2014年10月24日 16:16:31
17楼
我都会修改那个参数,直到满足
回复
林泽松
2014年10月24日 17:50:18
18楼
你用探索者计算的配筋都是偏大很多的,因为他都是设置成简支计算跨中弯矩偏大,会导致板加厚,你用魔哥计算对比下就很清楚了
回复
2014nh
2015年07月14日 10:44:46
20楼
04-0.6,这个哪有什么依据吗?
回复
哇啦圭
2016年01月23日 13:40:01
21楼
探索者的配筋和板厚确实比较大!
回复
喻栋
2016年08月18日 09:04:53
22楼
考虑踏步影响,系数改小一点
回复
sider1029
2017年04月16日 02:10:40
23楼
探索者说明书15.3.31版的明确指出了踏步对楼梯挠度的影响,影响系数建议取0.4~0.6,板厚+1/3的踏步斜高作为计算板厚的平板来核算挠度,其挠度与楼梯板的实际挠度比较接近....板厚取1/30~1/25跨度.....

马鸣萧萧:后面结论还有照片吗

cof1526653816211:后面结论的照片麻烦发一下,那本书哪里能买到啊

cof1589166304147:图片怎么看??

回复

相关推荐