新版tssd计算楼梯时挠度折减系数如何填写?
白薯条
白薯条 Lv.7
2014年05月19日 15:32:28
只看楼主

老版探索者在计算板式楼梯时并没有计算挠度,所以楼板厚度取1/28满足计算也符合实际工程。可新版探索者再计算板式楼梯时需要自己填写挠度折减系数,否则计算书会显示挠度不过。板厚需要取很厚。所以,求助!!新版tssd计算楼梯时挠度折减系数如何填写?(图中红色框框中的)

老版探索者在计算板式楼梯时并没有计算挠度,所以楼板厚度取1/28满足计算也符合实际工程。可新版探索者再计算板式楼梯时需要自己填写挠度折减系数,否则计算书会显示挠度不过。板厚需要取很厚。所以,求助!!新版tssd计算楼梯时挠度折减系数如何填写?(图中红色框框中的)
QQ截图20140519152033.png

QQ截图20140519152033.png

免费打赏
jinghai522521
2014年05月19日 16:35:47
2楼
不考虑支座嵌固作用,准永久值系数需要改一下,好像是多层0.4,高层0.3;应该考虑踏步对挠度影响,因为踏步对楼梯的刚度有影响。
回复
zhujiahao106
2014年05月19日 16:38:06
3楼
上次改了0.65,过了挠度,不知道要不要考虑挠度的问题
回复
白薯条
2014年05月19日 17:34:18
4楼
jinghai522521 发表于 2014-5-19 16:35 不考虑支座嵌固作用,准永久值系数需要改一下,好像是多层0.4,高层0.3;应该考虑踏步对挠度影响,因为踏步 …4.2的跨度,板厚160,考虑踏步刚度影响,准永久值也改为了0.4,试算了下,还是挠度不过。:Q
回复
白薯条
2014年05月19日 17:36:22
5楼
zhujiahao106 发表于 2014-5-19 16:38 上次改了0.65,过了挠度,不知道要不要考虑挠度的问题网上搜了搜都说楼梯不用考虑挠度的问题。可是出的计算书上写着挠度不满足规范要求,外审过不去啊
回复
框剪结构
2014年05月19日 19:35:19
6楼
楼梯不用考虑挠度吧
回复
justin52
2014年05月19日 20:38:16
7楼
可以加钢筋
回复
jinghai522521
2014年05月20日 08:55:32
8楼
baishutiaoroxy 发表于 2014-5-19 17:34 4.2的跨度,板厚160,考虑踏步刚度影响,准永久值也改为了0.4,试算了下,还是挠度不过。我算超过4米楼梯的挠度一般没有算过去的,我们这里也不看挠度,现在只能加板厚加钢筋了,可取十分之一荷载计算,而不是八分之一,也算是考虑了支座影响
回复
xiaohu_0308
2014年10月14日 16:19:00
10楼
morgain软件可以根据梯板厚度和踏步的实际情况计算挠度的折减系数。
回复
林泽松
2014年10月14日 16:52:18
11楼
你把板厚改成200就通过了,说明你这个跨度太大了
回复
林泽松
2014年10月14日 17:08:20
12楼
把板厚改成200,混泥土等级改成C30
回复

相关推荐