本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 13:30 编辑 10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱周围能否不做成电缆井进行封闭???!!!今日主体中检某新建住宅小区,发现施工图没有设计强弱电井,强弱电桥架就在电梯门旁不到30厘米处,600宽明装配电箱紧贴强电桥架,桥架与配电箱间设计有电管,没设计电气竖井,我认为这样做不规范、不安全。请大家讨论:1、这样做安全否???!!!为什么???!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 13:30 编辑
10层住宅,电梯门旁、纵向的强弱电桥架及配电箱周围能否不做成电缆井进行封闭???!!!
今日主体中检某新建住宅小区,发现施工图没有设计强弱电井,强弱电桥架就在电梯门旁不到30厘米处,600宽明装配电箱紧贴强电桥架,桥架与配电箱间设计有电管,没设计电气竖井,我认为这样做不规范、不安全。
请大家讨论:
1、这样做安全否???!!!为什么???!!!
2、能否满足现行国标住宅设计规范要求???!!!
3、违反了哪一条规范的要求???!!!
4、现场的空间很小,如何才能在有限空间内做好该电气竖井???!!!
62楼
看现场实际情况,用防火板把线槽封堵上,配电箱明露在外,不知行不行?
回复
63楼
为此事我还专门请教了建筑的同事,同样没有相应的条文限制。
但我个人观点还是要设电井的。正如楼主所说的原因,规范中不但有宜设电井的要求,而且对电井的防火等级和安全防护(门要带锁)都有相应条文的要求。可以明显看出规范编制者也认为电缆设施尽可能与疏散通道隔离。
规范没有强制要求设电井,不能强求业主设。但要满足规范,业主要加防护栏(估计业主是没想到这个的,加1.8m的防护栏还不如彻砖墙了)。另外明敷电缆要求阻燃低烟低毒,这种开放环境,这条要严查。要用密闭线槽,槽满率就只能20%。消防封堵要做好。总之,这种钱都想省的业主,一定要严查!毕竟这楼也是个二类高层,低层电缆着火就麻烦了,电井的门总是关着的,楼梯间的门就难说了!
回复
64楼
确实是很奇怪的做法,不知这种做法的目的是为了省钱?省工?搞不明白
回复
65楼
呵呵,我只能说确实没有违反什么强制性规范;这里只能讨论合理不合理,不能讨论违反不违反了;从照片和实际上看,确实桥架外露影响外观、效果,设计不合理!这只能说电气设计人员的态度了,或许是建筑专业无法满足设电井的要求了。有两个方法可以解决,一是因为才10层,毕竟电缆不多,可以再最初设计上电缆全部穿管暗敷在墙里。二是可以现在解决,在桥架外围包一圈石膏板(防火?)然后装修处理,这样既解决安全问题,又不影响美观。
回复
66楼
也就是不太美观,如果有规范,大家早注意了
回复
67楼
woshiyixingr 发表于 2014-5-26 07:59 也就是不太美观,如果有规范,大家早注意了你的意思是大家也都不设计强弱电井吗???!!!可我看到的与此正相反!!!不设计强弱电井而明装桥架、电管、配电箱的肯定不到10%!!!
回复
68楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-5-27 09:59 编辑 fitman 发表于 2014-5-24 17:26 为此事我还专门请教了建筑的同事,同样没有相应的条文限制。但我个人观点还是要设电井的。正如楼主所说的 …版主的观点和我的观点完全相同!!!看规范绝对不能死读条文,必须看明白规范编制者编制某些条文的意图,从而举一反三!!!只有这样,才能发现规范条文中及现实设计中与规范主旨相违背的地方!!!如您所总结的:规范中不但有宜设电井的要求,而且对电井的防火等级和安全防护(门要带锁)都有相应条文的要求。可以明显看出规范编制者也认为电缆设施尽可能与疏散通道隔离。
回复
69楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-5-27 09:58 编辑 yinshuihepan200 发表于 2014-5-25 22:21 确实是很奇怪的做法,不知这种做法的目的是为了省钱?省工?搞不明白这种做法的确很奇怪!!!也绝对很少见!!!规范中不但有宜设电井的要求,而且对电井的防火等级和安全防护(门要带锁)都有相应条文的要求。可以明显看出规范编制者也认为电缆设施尽可能与疏散通道隔离。 绝大多数电气主设人都是明白人,并没有死读规范,完全看懂了规范编制者的用意及规范条文的主旨,所以通常也是不会这样设计的!!!
回复
70楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-5-27 09:53 编辑 aaamou 发表于 2014-5-26 00:51 呵呵,我只能说确实没有违反什么强制性规范;这里只能讨论合理不合理,不能讨论违反不违反了;从照片和实际 …那能否说与规范中某些条文规定的主旨相违背呢???!!!规范中不但有宜设电井的要求,而且对电井的防火等级和安全防护(门要带锁)都有相应条文的要求。可以明显看出规范编制者也认为电缆设施尽可能与疏散通道隔离。 那块空间的确很小,设计强弱电井有一定难度,但似乎并不是没有可能!!!我估计是业主不想设!!!
回复
71楼
用不上封闭
回复