强弱电桥架可不可以用同一支架架设,同一高度。如果可以,有没有什么要求。

强弱电桥架可不可以用同一支架架设,同一高度。如果可以,有没有什么要求。
xiaomaochong
2006年04月03日 11:32:56
2楼
这么实际问题问题都没有人回答,不知是否太简单了高手不屑于回答。
难道大家工作中就没有碰到过着用问题吗。
回复
zhujun_522
2006年04月03日 12:08:01
3楼
我觉得支架是没有问题的
回复
zxhtmm
2006年04月03日 12:14:01
4楼
个人认为可以,但是要有一定间距
回复
xiaomaochong
2006年04月03日 14:54:38
5楼
呵呵,依据呢。
回复
zengbao_kang
2006年04月03日 15:15:33
6楼
可以的,不过桥架和支架要做好接地,并且两者之间的间距应不小于1.5m。
回复
lxz6669
2006年04月03日 16:01:16
7楼
肯定是可以的,我们在做工程的时候碰到好多类似的情况.
回复
abc52614
2006年04月03日 17:03:36
8楼
以下是引用xiaomaochong在2006-02-22 17:07:57.0发表的内容:

强弱电桥架可不可以用同一支架架设,同一高度。如果可以,有没有什么要求

可以的,但要用隔板屏蔽。
回复
yangsir110
2006年04月03日 17:36:37
9楼
可以。但接地和零线垮接要做好
回复
hero206
2006年04月03日 17:56:45
10楼
1.5米的间距?住宅建筑哪里有那么大的地方给你敷设,
回复
hengshenghua
2006年04月05日 22:27:23
11楼
可以.但是否要1.5米的距离,还值得商榷,一般主要是怕强电于扰弱电.在施工过程中能分一开走为上.