现在这边一个工程,因走道比较狭窄,各种管路交错施工,留给桥架施工的空间不足,我想把强电和弱电的桥架在同一个支架上上下排列,不过不知道规范是否允许及可以如此施工的话,强弱电桥架的间距要多少?可有规范可依。
现在这边一个工程,因走道比较狭窄,各种管路交错施工,留给桥架施工的空间不足,我想把强电和弱电的桥架在同一个支架上上下排列,不过不知道规范是否允许及可以如此施工的话,强弱电桥架的间距要多少?可有规范可依。
2楼
呵呵 补充一个问题
强弱电桥架水平相邻安装的话 间距是多少? 可有规范依据?
谢谢
回复
3楼
顶起来。期待说明。。谢谢了。。。
回复
4楼
间距一般是300~500mm吧
回复
5楼
也想知道:time:
回复
6楼
电缆桥架在层次上的安排: (1)电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层,接着一般控制电缆,低压动力电缆,高压动力电缆依次往下排列(见下表)。这样排列有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却、方便于施工
回复
7楼
楼上的讲的很清楚:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。
回复
9楼
tu11201-1 发表于 2008-9-1 20:03 间距一般是300~500mm吧貌似你说的是水平 间距要求,看规范 貌似上下布置的时候没有要求距离,
回复
10楼
强弱电桥架水平相邻安装的话 间距是大于300mm,不管水平 距离还是上下距离,因为要考虑弱电的感应问题,并且桥架要分别接地
回复
11楼
liuzhaopengx 发表于 2010-6-18 17:10 电缆桥架在层次上的安排: (1)电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层,接着一般控制电缆,低压动力电 …请问这些话的出处何在???!!!好像没有哪条规范明确提到强电在上还是弱电在上!!!有的把强弱电放同一桥架上,只是中间要把它们用隔板隔开!!!
回复