强弱电桥架的摆放顺序及间距
feitianli
feitianli Lv.3
2008年03月02日 21:04:21
只看楼主

现在这边一个工程,因走道比较狭窄,各种管路交错施工,留给桥架施工的空间不足,我想把强电和弱电的桥架在同一个支架上上下排列,不过不知道规范是否允许及可以如此施工的话,强弱电桥架的间距要多少?可有规范可依。

现在这边一个工程,因走道比较狭窄,各种管路交错施工,留给桥架施工的空间不足,我想把强电和弱电的桥架在同一个支架上上下排列,不过不知道规范是否允许及可以如此施工的话,强弱电桥架的间距要多少?可有规范可依。
免费打赏
xwlin1989
2016年07月01日 11:43:57
12楼
8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于o.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于0.3m。
回复
a396673967
2016年07月01日 11:56:34
13楼
能打开盖就行了
回复
阿肯
2016年11月26日 10:29:31
14楼
请说明间距出处 施工还是要以GB 规范为依据的。
回复
电气书生
2016年11月26日 14:28:18
15楼
有规范规定的,我记得强弱电均布置在接地的金属桥架中最短间距为150mm
回复
希望在前方
2016年11月27日 08:17:11
16楼
路过...................
回复
co1479893392867
2016年11月29日 15:17:53
17楼
路过学习了
回复
sunny0123456
2018年03月21日 16:35:29
18楼

出处:民规JGJ16-2008 8.10.5

桥架排序要求不知出自哪里。

回复
stat10086
2018年03月22日 09:07:07
19楼

其实现在的弱电都是数字信号,不存在被强电干扰问题

回复
太白云渡
2018年03月22日 14:47:39
20楼

肯定是要大于300,桥架需要是封闭式的,有盖

回复

相关推荐

APP内打开