变压器储油池及事故收集池的设置
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年05月19日 13:31:25
只看楼主

今天和一个论坛的朋友聊天,聊到了这个问题,想和朋友们交流。

今天和一个论坛的朋友聊天,聊到了这个问题,想和朋友们交流。


免费打赏
电气交流
2014年05月19日 13:39:19
2楼
我们的做法有两种:
一 高式变压器室,在变压器下设置储油池,根据图集来;
二 在变压器室做收集小沟,然后变压器基础向小沟做坡度,然后变压器室设置小收集池,然后通过
管道自流至总事故油池。
回复
electricity
2014年05月19日 13:55:14
3楼
就是这样:油变压器下面的储油池和外面的事故油坑是不是都要做?做多大?
回复
电气交流
2014年05月19日 14:58:09
4楼
储油池是20%,事故油池是100%,根据变压器的油量,然后换算成体积,然后确定油池的尺寸。
回复
w031120220
2014年05月20日 08:48:59
5楼
学习学习,谢谢版主
回复
jianzhudianqi
2014年05月20日 10:04:33
6楼
路过学习了!!!
回复
梦就在
2014年05月25日 23:32:25
7楼
路过学习了!!!
回复
一生漂泊
2014年05月26日 10:35:30
8楼
路过学习了,我们做的油池都是一个大小
回复
电气交流
2014年05月26日 10:47:50
9楼
对于单台变压器是100%,对于两台变压器,如果只是事故池,按照最大一台的100%来设置;
如果设置油水分离的事故池,按照最大一台的60%来设置。