建筑施工现场的这些穿楼板管道的吊模施工质量如何?
baisha188
baisha188 Lv.9
2014年05月19日 11:07:22
只看楼主

这样做会漏水吗?为什么?pvc管道穿楼板部分是否需要加套管?为什么?

照片 015.jpg
这样做会漏水吗?为什么?





照片 017.jpg
pvc管道穿楼板部分是否需要加套管?为什么?

照片 015.jpg


照片 017.jpg

免费打赏
wslcfa
2014年05月27日 08:26:54
32楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-19 13:57 单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的 …真大神。学习了
回复
qw_hui
2014年05月27日 15:29:50
33楼
目前许多大型房地长公司为做好防渗漏环节,都严禁使用吊模方式进行封堵,通常使用顶模方式。也有使用支架固定模板的方式
回复
shen1679
2014年07月03日 12:38:29
34楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-19 13:57 单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的 …不能用铁丝吊模,时间长了,铁丝生锈,容易形成贯通缝,或毛细渗漏点
回复
perfectylb
2014年07月03日 22:26:55
35楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-19 13:57 单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的 …回答的太到位了,学习、学习
回复

相关推荐

APP内打开