这样做会漏水吗?为什么?pvc管道穿楼板部分是否需要加套管?为什么?

照片 015.jpg
这样做会漏水吗?为什么?





照片 017.jpg
pvc管道穿楼板部分是否需要加套管?为什么?

照片 015.jpg


照片 017.jpg

免费打赏
小草瑜
2014年05月22日 08:26:27
22楼
要加套管,这样目测回漏水
回复
初来咋到
2014年05月22日 19:25:28
23楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-19 13:57 单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的 …学习了,很厉害的样子
回复
liu8661497
2014年05月23日 08:12:58
24楼
谢谢前辈们的解答啊。
回复
tyy_3921
2014年05月23日 13:44:05
25楼
说的非常详细,试问有几家施工单位能做到呢。这就是国内建筑存在的普遍质量问题
回复
toumingweixiao000
2014年05月24日 15:33:15
26楼
tyy_3921 发表于 2014-5-23 13:44 说的非常详细,试问有几家施工单位能做到呢。这就是国内建筑存在的普遍质量问题有还是有的,只是非常少。一方面看工程价格,一方面看管理水平了
回复
iphilon
2014年05月24日 22:44:10
27楼
穿楼板立管漏水问题一直存在,这种情况原因是塑料管热膨胀系数大,跟周围的混凝土或者套管难免发生分立有空隙,就会漏水,只要水进不到这空隙也是没问题的,这就要套管套高出完成面50-100mm,这个很重要,有做沉箱的卫生间套管做的很不到位,有经验的施工队就在立管周围筑围墩,这可以有效的防止漏水,还有就是找坡的时候一定不能让立管出积水。
回复
lwzlhh
2014年05月25日 13:06:48
28楼

单从这两张照片来看,渗漏的可能性不低。楼上说的关于加套管的要求,是很合理很正规的,我这里且不说套管的事儿,单说你照片上这个做法所存在的其它问题
管根二次灌浆封堵时,首先要做的,是把结构楼板局部清理干净,去除浮灰和疏松的混