问一个简单的问题,为啥照明支路也要用2.5的线
wunai925921
2014年05月19日 09:23:24
只看楼主

如题,无论住宅,还是办公,个人感觉1.5的线足够了,注意是支路呀

如题,无论住宅,还是办公,个人感觉1.5的线足够了,注意是 支路
免费打赏
infly0107
2014年05月19日 09:39:58
2楼
标记下,我也看看,为什么
回复
菜鸟1414
2014年05月19日 10:07:48
3楼
菜鸟学习、、、
回复
建筑电气
2014年05月19日 10:08:39
4楼
好像有个规范,住宅里最小用2.5平的 进线最小用6平
回复
建筑电气
2014年05月19日 10:09:41
5楼
住宅建筑电气设计规范 6.4.6条
回复
ljphb
2014年05月19日 11:07:22
6楼
是规范要求。没法子了。1.5其实也可用呀
回复
wunai925921
2014年05月19日 17:34:58
7楼
建筑电气 发表于 2014-5-19 10:09 住宅建筑电气设计规范 6.4.6条公共建筑也用2.5?
回复
wunai925921
2014年05月19日 17:36:22
8楼
ljphb 发表于 2014-5-19 11:07 是规范要求。没法子了。1.5其实也可用呀住宅有要求,公共建筑也有要求?
回复
zhili051
2014年05月19日 20:16:50
9楼
为了防止串联过多大电流照明容易使电源线烧断
回复
北方郎
2014年05月19日 21:10:02
10楼
照明回路导体选择要根据所接灯具功率、线路长度、微断额定电流而定,要满足载流量、电压降、起动时末端灯具端子处电压、热稳定校验、末端接地时断路器灵敏度校验。
回复
xieengineer
2014年05月19日 23:28:54
11楼
依据GB50034-2004《建筑照明设计标准》第7.3.1条“照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2”。
依据GB50034-2013《建筑照明设计标准》第7.2.12条“照明分支线路宜采用铜芯绝缘电线,分支线截面不应小于1.5mm2;照明配电线路应按负荷计算电流和灯端允许电压值选择导体截面积”。
照明支路可以用1.5mm2的铜芯绝缘线。