雨淋阀中的控制管阀中及试水阀作用的疑问?
lzh_tiger
lzh_tiger Lv.2
2014年05月18日 10:50:56
只看楼主

书中说到直通式雨淋阀中的控制腔同供水腔是连通的,连通的管道上装有控制管阀、平时该阀是常开的,保持控制腔同供水腔联通,当火灾发生时控水腔先泄水排压,当控制腔的压力小于供水腔压力时,水泵启动,隔膜打开开始供水灭火,现在的疑问:既然控制腔同供水腔是连通的,控制腔泄水时怎么会压力小于供水腔。书中说试水阀手动打开后,可在雨淋阀关闭状态下试警铃,疑问2:雨淋阀关闭的情况下,警铃怎么会响,响的是哪个警铃?请哪位大狭解答,十分感激。

书中说到直通式雨淋阀中的控制腔同供水腔是连通的,连通的管道上装有控制管阀、平时该阀是常开的,保持控制腔同供水腔联通,当火灾发生时控水腔先泄水排压,当控制腔的压力小于供水腔压力时,水泵启动,隔膜打开开始供水灭火,现在的疑问:既然控制腔同供水腔是连通的,控制腔泄水时怎么会压力小于供水腔。
书中说试水阀手动打开后,可在雨淋阀关闭状态下试警铃,疑问2:雨淋阀关闭的情况下,警铃怎么会响,响的是哪个警铃?
请哪位大狭解答,十分感激。
攻城师36759
2014年05月20日 21:04:34
2楼
一、供水腔和控制腔的连通管上有单向阀,单向阀内径很小,在上部泄压时,上部的泄压水量大于下部的供水量,此时隔膜打开供水灭火。二、不是雨淋阀关闭状态测试水力警铃,是雨淋阀上面的一个蝶阀关闭。
回复