请教一个问题:地下室底板的面钢筋是从基础梁面钢筋的上面通过还是从其下面通过? 注:地下室底板面平基础梁面
请教一个问题:地下室底板的面钢筋是从基础梁面钢筋的上面通过还是从其下面通过?
注:地下室底板面平基础梁面
2楼
应该是从下面 感觉如果底板作为受地基反力影响,考虑到梁是支座,底板钢筋放在支座下,把梁作为受力的支点考虑
我个人感觉是这样,如果考虑不妥还请高手指教
回复
3楼
应该是底板顶筋从基础梁顶筋下面穿过,且这里还可以是搭接区。你把楼盖倒过来就能理解了。
2楼是理解且能表达正确。
回复
4楼
楼上两位同仁说的很有道理。记得以后再做这类工程时,一定要在说明里加一句。
回复
5楼
回复
6楼
说的有道理 学习了